电表计量这样算正确吗
pdm811216
pdm811216 Lv.2
2008年07月16日 01:15:34
只看楼主

我们公司总电柜安装的是三相的电表和三个(500\5)的电流互感器,假如当月的电表读数是150度的话,是不是就拿150*100=当月的用电量呢?还有这样算准确吗?腌是新手请多多指教,谢谢!

我们公司总电柜安装的是三相的电表和三个(500\5)的电流互感器,假如当月的电表读数是150度的话,是不是就拿150*100=当月的用电量呢?还有这样算准确吗?腌是新手请多多指教,谢谢!
免费打赏
qian68747
2008年07月16日 08:16:10
2楼
:D :D :D :D 怎么不对?OK
回复
边城浪子8
2008年07月16日 08:23:03
3楼
对极了,就是这样算的:victory:
回复
wxdchgs
2008年07月16日 21:02:58
4楼

:call: :handshake
“腌是新手请多多指教”
这个“腌”是网络新用语吗?(发音[烟]腌菜,泡菜一种在盐水或醋溶液中保存和调味的可食性产品,如腌黄瓜)
:loveliness: :L
回复
pdm811216
2008年07月17日 21:42:11
5楼
谢谢大家!不好意思我读书多认识字少!:loveliness:
回复
wxdchgs
2008年07月18日 00:40:28
6楼

哈哈!“识字少”如何又“读书多”呢?
就当是开玩笑吧。
回复
carterzheng
2008年07月21日 21:25:57
7楼
:victory: 前面讲没错,是电表数*倍率=实际用电量
回复
pixiao007
2008年07月21日 23:12:26
8楼
恭喜你都会抢答了。:lol :victory: