一鼠笼型异步电动机,400KW,6KV,47.8A空载试验P0=15648W。I0=12.31A,U0=6000V堵转试验Pk=27000W,Ik=49.7A,Uk=1600V冷态下测量r1=0.642欧姆。转速1485r/min用空载以及堵转试验的数据计算得r2,rm,x1,x2,xm再代入到额定的情况下所得的电流与实际的47.8A相差很远。想问一下会是什么样的原因?是出厂的Uk,电流,损耗等的错了,还是电机的自身其他原因呢? 这里的转差率只有0.01.。

一鼠笼型异步电动机,400KW,6KV,47.8A
空载试验P0=15648W。I0=12.31A,U0=6000V
堵转试验Pk=27000W,Ik=49.7A,Uk=1600V
冷态下测量r1=0.642欧姆。转速1485r/min

用空载以及堵转试验的数据计算得r2,rm,x1,x2,xm
再代入到额定的情况下所得的电流与实际的47.8A相差很远。
想问一下会是什么样的原因?是出厂的Uk,电流,损耗等的错了,还是电机的自身其他原因呢? 这里的转差率只有0.01.。
lingxuct
2008年07月16日 03:55:17
2楼
“堵转试验Pk=27000W,Ik=49.7A,Uk=1600V”的电流已经大于额定值了!r2的计算就不准了。
回复
tanjiayan
2008年07月16日 14:00:50
3楼
你的意思是说这种情况下,计算的 rk 不等于r1+r2' ?还是有其他的不等关系?
但是我也没有这样简化,计算出来结果还是差很远。
回复
lingxuct
2008年07月16日 20:16:45
4楼
对不起,我没搞电机理论上的研究,但我知道厂家出的数据基本正确,你说的结果差很远,是不是在计算过程少了某些参数,或者分析有误,对照《电机学》书上公式,重新核对一下。