交流:自藕降压启动方式中,主回路各器件如何选?
ycccq
ycccq Lv.2
2008年07月15日 13:36:53
只看楼主

自藕降压启动方式中,主回路的断路器,接触器,自藕变压器,热继电器如何选?我个人不成熟看法如下,请各位指教:断路器按电机额定电流1.5倍选,瞬动整定在电机额定电流的10倍左右馈电接触器(包括馈电给自藕变压器的接触器)按电机额定电流选,变压器星点接触器按电机额定电流65%选。自藕变压器按不小于电机功率选(如负载有特殊要求另行考虑)热继电器根据接线方式选择(如放在主回路上则按电机额定电流整定,如通过电流互感器则根据互感器变比进行选择)。

自藕降压启动方式中,主回路的断路器,接触器,自藕变压器,热继电器如何选?
我个人不成熟看法如下,请各位指教:
断路器按电机额定电流1.5倍选,瞬动整定在电机额定电流的10倍左右
馈电接触器(包括馈电给自藕变压器的接触器)按电机额定电流选,变压器星点接触器按电机额定电流65%选。
自藕变压器按不小于电机功率选(如负载有特殊要求另行考虑)
热继电器根据接线方式选择(如放在主回路上则按电机额定电流整定,如通过电流互感器则根据互感器变比进行选择)。
请大家多指教!
免费打赏
xuxinqiang
2008年07月15日 16:37:23
2楼
从施的资料中帖过来的,参考下:需要具体的资料可以联系我

[ 本帖最后由 xuxinqiang 于 2008-7-15 16:48 编辑 ]
回复
ycccq
2008年07月16日 12:23:01
3楼
请问师兄传的是什么图册上的,可发给我或告诉我编号吗?
谢谢了!
邮箱:520pa@sina.com
回复
shisi_840623
2008年07月18日 22:56:50
4楼
正泰手册中都有,多大的电机用那一档的接触器,断路器,自耦降压器
回复
jlyaohua
2008年07月19日 23:14:56
5楼
《新维修电工手册》中,对各种电气设备的选取,有介绍。各位网友,可以查阅。
回复
xiaohehe2
2008年07月22日 22:20:51
6楼
比较实用,谢谢楼上的兄弟,希望我们共同进步
回复
ch310
2009年05月09日 09:48:21
7楼
非常实用的方法!
回复
sysy2000
2009年10月23日 23:16:41
8楼
需要看看啊
回复
shuihen001
2010年08月11日 14:45:45
9楼
学习了 谢谢分享