刚设计一个七万方商场水环热泵,调试发现整个系统出现蜂鸣现象,经逐步排查发现与主机连接波纹软管用手或棉布包起噪音降了很底,怀疑是设备接管口径小了原因导致流经设备流速过高导致软接产生鸣叫.因为现在还在调试,这个问题相当棘手,具体原因及解决方案请教各位高手们,大侠们救救我!此设备5\6\10匹进出水口径DN25,5匹以下为DN20

刚设计一个七万方商场水环热泵,调试发现整个系统出现蜂鸣现象,经逐步排查发现与主机连接波纹软管用手或棉布包起噪音降了很底,怀疑是设备接管口径小了原因导致流经设备流速过高导致软接产生鸣叫.因为现在还在调试,这个问题相当棘手,具体原因及解决方案请教各位高手们,大侠们救救我!此设备5\6\10匹进出水口径DN25,5匹以下为DN20
免费打赏
zys0000
2008年07月14日 22:07:11
2楼
管径明显偏小,流速过高,引起波纹软管共振。
把波纹软管换成足口径的橡胶软管试一试(此为头痛医头,脚痛医脚法)
回复
wuhaohai521
2008年07月16日 17:57:06
3楼
D25 D20 ? 谁设计的啊?真是无语!
回复
juce
2008年07月16日 20:41:18
4楼
现在通过包扎降低震动基本算是处理了鸣叫的声音,但因为波纹管还在震动,因为是高级商场,我很担心长期震动导致波纹管爆裂,使天花及地面设施物品受损,后果会很严重,请问各位会不会?
回复
zsyooo
2008年07月16日 22:58:07
5楼
:L 这是哪咯高手设计的/10匹才用DN25的管。。。。。。