5层单榀框架办公楼,敢不敢做?
liuht00
liuht00 Lv.2
2008年07月14日 11:43:22
只看楼主

5层的小办公楼(高度21m),柱距6.6X8m,我感觉做成单品框架很不合理,但是问过专业负责人后,说可以做,在中间加几片剪力墙,各位能否给点建议

5层的小办公楼(高度21m),柱距6.6X8m,我感觉做成单品框架很不合理,但是问过专业负责人后,说可以做,在中间加几片剪力墙,各位能否给点建议
免费打赏
liuht00
2008年07月14日 15:17:14
2楼
模型也能算过,各种参数看起来也能控制,柱子做成400X550的,但是说实在,还是心里没底!
回复
rainyyql
2008年07月14日 15:46:30
3楼
为什么不放心,我新手,提点下,要考虑写什么问题!
回复
设计牛
2008年07月14日 17:34:13
4楼
有什么不能做的啊,好多平台都是单榀的都不是呼啦拉都上去了
回复
jiaonaixu
2008年07月15日 12:12:25
5楼
没事的,我们工业设计院8*8m高35m 都不怕,你可能设计做的少,害怕,以后做多了就无所谓了.如果可能最好到大设计院干二年,出来后什么也不怕了,哪怕工资少一点
回复
hmdpx
2008年07月15日 13:09:35
6楼
没说清楚,是单榀内框架吗,如果是就不要这样做,规范是不允许的。
回复
chang_gm
2008年07月19日 18:01:22
7楼
我们还有过六层的单榀框架
宿舍楼。
回复
jasonlee131
2008年07月20日 17:31:51
8楼
没什么大不了的,放心的做吧,做多了就见怪不惊了。:lol
回复
ougaogong
2008年07月21日 08:47:11
9楼
属于地震容易倒塌的建筑,要做也要当心点啊。
回复
songyun74284139
2010年03月27日 18:16:48
10楼
我们也做过
多层的
不过是6度区跟非抗震区
回复
kungfutiger
2010年03月27日 20:14:05
11楼
最好不要做单跨框架结构:抗规6.1.5条,高层的框架结构不应采用单跨框架结构,多层框架结构不宜采用单跨框架结构。
回复

相关推荐