通常在固定补偿回路中,电容的额定电压都选择0.45KV,比自动补偿回路的电容额定电压高,请问各位高手这样选择是出于什么考虑?0.45KV的电容用在0.4KV的回路不是会降容使用的嘛,不是有点浪费。

通常在固定补偿回路中,电容的额定电压都选择0.45KV,比自动补偿回路的电容额定电压高,请问各位高手这样选择是出于什么考虑?0.45KV的电容用在0.4KV的回路不是会降容使用的嘛,不是有点浪费。
免费打赏
markmean
2008年07月14日 09:05:08
2楼
这种情况我在滤波补偿时遇到过,不知道你的情况是不是在滤波补偿回路里,滤波补偿时串联电抗器后加在电容器两端的电压升高,即高于额定电压,这时考虑电容器降容问题,需要用电压等级高于额定电压的电容器,只是个人理解欢迎讨论
回复
wysh
2008年07月15日 08:39:10
3楼
影响电容器使用寿命者有三:电网电压的高低、环境温度的高低、谐波引起过电流的大小。
低压400V系统用415V-450V电容器我想是为了增加电容器使用寿命考虑。440V电容用在400V电压系统确实存在容量下降的情况,如果总体设计容量足够的情况下是没问题的。
PS:抛砖引玉:loveliness:
回复
shenzhen_aut
2008年07月15日 16:15:22
4楼


正确!
有电抗器时,电容上的电压会高于线路电压,故要用高一电压等级的产品。
对于电动机一类负载的固定补偿,可以把电动机看作一个电抗器(即:电感),其对电容的升压作用类似。

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-7-15 16:17 编辑 ]
回复
lsz2009
2008年07月19日 11:10:03
5楼
:handshake 感谢 几位大虾的解释,学习了!
回复
ping_gy
2008年07月19日 15:13:26
6楼
在广东这边通常很多工厂的变压器出口电压都较高,到低压柜时大多有420-430V,为保证正常使用,电容都用0.44或0.45KV的
回复
luzhibin3017
2008年07月31日 12:40:10
7楼
系统电压0。4KV,无电抗,电容电压要用0。44KV以上.加电抗(6~7%)一般取0。468KV以上
回复