加雪种
baohua_7688
2008年07月13日 14:01:36
来自于制冷技术
只看楼主

大家是不是这样加雪种的,先停压机在低压处接压力表,拧开雪种瓶并将雪种瓶倒置加进液体制冷剂加至与系统平衡的压力相等既是加不进去为止,再停止加氟开机,再根据不同的制冷系统再加气体进行调节。请问所有制冷系统都是这样加的吗?有谁能帮我!感谢了!:handshake

大家是不是这样加雪种的,先停压机在低压处接压力表,拧开雪种瓶并将雪种瓶倒置加进液体制冷剂加至与系统平衡的压力相等既是加不进去为止,再停止加氟开机,再根据不同的制冷系统再加气体进行调节。请问所有制冷系统都是这样加的吗?有谁能帮我!感谢了!:handshake
免费打赏
荣昌制冷
2008年07月13日 15:57:07
2楼
那倒不一定。不同的系统,不同的加法。如冰箱冷柜(R600除外),真空后先停机加一定量的液态制冷剂,开机视制冷情况最终加液态至回气管稍结露为准;家用空调,在运转中最终加液态氟至低压5公斤压力左右;其它制冷系统,如冷库、制冰机等,空系统真空后先停机加液态,压力平衡后开机运转中直接在低压吸气口接管继续加液态制冷剂至需要量;大型制冷系统,对于有储液器装置的系统,在储液器的出液管或调节站(台)上接加液管,空系统时真空后先停机加液态,压力平衡后关闭出液阀开机运转中继续加液态制冷剂至系统标准液位。