关于10KV、6KV柜在使用中电网出现故障时(单相接地、过电压)点压互感器经常烧坏,其主要原因是PT中性点未设计安装一次消谐器。其中电压互感器又分半绝缘电压互感器和全绝缘电压互感器,所选用的一次消谐器型号也将不同。半绝缘电压互感器和全绝缘电压互感器,一次消谐器的型号将如何选用?最好可以有一次消谐器的工作原理和为什么半绝缘和全绝缘电压互感器选型会不同?
关于10KV、6KV柜在使用中电网出现故障时(单相接地、过电压)点压互感器经常烧坏,其主要原因是PT中性点未设计安装一次消谐器。其中电压互感器又分半绝缘电压互感器和全绝缘电压互感器,所选用的一次消谐器型号也将不同。
半绝缘电压互感器和全绝缘电压互感器,一次消谐器的型号将如何选用?
最好可以有一次消谐器的工作原理和为什么半绝缘和全绝缘电压互感器选型会不同?
2楼
有没有高手来说说一次消谐器的工作原理啊!!
回复
3楼
请高手解答,来说说一次消谐器的工作原理啊!!!!盼望中!!!
回复
4楼
半绝缘电压互感器和全绝缘电压互感器的不同点是什么?我不太明白他们的区别,请楼主赐教。我不是回答您的问题,而是请教,请原谅,
回复
5楼
关注ING
回复
6楼
在中性点不接地系统中,为了监视三相对地电压,变电站内10 kV母线常接有Yo接线的电磁式电压互感器。
正常时PT的励磁阻抗很大,网络对地阻抗仍呈容性,三相基本平衡,中性点O的位移电压很小,但在某些扰动下,如单相接地的发生和消失,
这些都会使PT中暂态励磁电流急剧增大,感值下降,于是三相电感值有所不同,使O点出现零序电压。
设L0为PT三相并联的零值电抗,而当L0与3C0回路达到固定振荡频率ω0时,将会在系统中产生谐振现象。随着线路的延长,依次发生高次(2、3次)基极、1/2次分频谐振。当发生分频谐振时,由于互感器感抗显著下降,励磁电流急剧增大,可达到额定值的数十倍,造成互感器的烧毁或保险丝熔断。
有关的研究证明[1]:在PT开口三角绕组接入电阻(R/Xm≤0.4),相当于在PT的励磁电感之中并入电阻,能够限制和消除谐振;在PT的高压中性点串接电阻,随着R的增大,谐振的范围缩小,当R≥6%Xm时可消除一切铁磁谐振;当线路对地容抗XCo/Xm≤0.01时,将不会产生谐振。若PT的Xm为1 MΩ,线路电容值每公里为0.004 μF,则北区局8个中性点非接地变电站的匹配情况如表2。
表2 北区局8个中性点非接地变电站的匹配情况
站名 PT数目 架空线长度/km XCo/kΩ XCo/Xm
钟落潭 1 68.557 11.607 0.012
竹料 1 56.723 14.029 0.014
太和 1 71.345 11.154 0.011
神山 2 84.283 9.442 0.019
人和 2 102.939 7.731 0.015
马岗 1 48.212 16.506 0.017
龙归 1 65.355 12.176 0.012
九佛 1 78.976 10.008 0.010
根据表2,线路和PT的参数XCo/Xm均大于0.01,说明都有可能在系统扰动时出现铁磁谐振现象,其中主要是分频谐振,要采取相应的消谐装置。
回复
7楼
谐波污染主要是和电路中大量引入菲线性负载有关,会产生大量的谐波电流,引起电压及电流的畸变,将导致电网的电力质量下降.另外不论何时,在母线上连接电容器组时,电容器的电容和电网中的电感可以形成并联和串连谐振回路,而使谐波电流放大.当他们的谐振频率和电网中存在的谐振频率接近时.谐振的电流会畸变,引起进一步的电压畸变.此时应该考虑滤波处理了.应采用调谐式滤波电容电抗器组或者谐波滤波器设备.
回复
8楼
回答4楼
全绝缘的是ABC三相和接地的都是绝缘的,如JDZ、JDZJ
半绝缘是指ABC三相绝缘,接地不绝缘,如JDZX10、JDZX11
回复
9楼
现谢谢楼上的,还有一事,电流和电压互感器的容量是根据什么选择的?
回复
10楼
六楼回答得很精彩,建议设为精华,深入讨论。
给论是:对于一次侧接为星型的电磁式电压互感器,在中性点不接地系统中,当发生运行状态突变时,可能造成电磁式电压互感器的铁心饱和,电感量发生变化。与系统对地电容发生谐振,即铁磁谐振。
回复
11楼
回9楼:
其实流互和压互的容量选择,就是按其额定二次回路负荷,和要求的准确度等级来选择。计算过程有些繁琐。
回复