电能计量问题困惑求教高手
haote_xu
haote_xu Lv.2
2008年07月12日 15:25:48
只看楼主

有一低压计量系统CT 1000-3000/5 A 0.2S级电能表显示电流:A 1.14 AB 1.33 AC 2.29 A负荷性质:造纸企业.电机较多.请问C相电流大是何原因造成的.但高压端计量三相电流是基本平衡的.电力部门串联了一套计量系统也找不到原因,困惑的很.请高手给予指教.下面是计量柜内接线端子排截图.我对图下方的端子短接片有疑或.左数第三条为ZHC-P1四条为ZHC-P2五ZHC-P3.在下面为啥短接?困惑????

有一低压计量系统
CT 1000-3000/5 A 0.2S级
电能表显示电流:
A 1.14 A
B 1.33 A
C 2.29 A
负荷性质:造纸企业.电机较多.
请问C相电流大是何原因造成的.但高压端计量三相电流是基本平衡的.
电力部门串联了一套计量系统也找不到原因,困惑的很.请高手给予指教.下面是计量柜内接线端子排截图.我对图下方的端子短接片有疑或.
左数第三条为ZHC-P1四条为ZHC-P2五ZHC-P3.在下面为啥短接?困惑????
我不懂计量柜接线.我们专业生产计量箱互感器.
请高手分析指教.

[ 本帖最后由 haote_xu 于 2008-7-12 15:42 编辑 ]

端子排截图.jpg

免费打赏
huamc
2008年07月12日 16:08:28
2楼
接线应该没有问题。
建议校一下电度表。
回复
haote_xu
2008年07月12日 20:16:51
3楼
电能表换过了。互感器也换过了没发现问题。并且昨天还串上了一组计量互感器电能表。还是不平衡。与高压计量有差别。
回复
shenzhen_aut
2008年07月15日 16:44:46
4楼
这样的问题可能要看现场才能找到原因。
建议用钳表实际测量测量电流就知道了。
回复
wudewu_001
2008年07月15日 17:54:03
5楼
用钳表测量电度表侧的电流,如果确认是电度表侧正确的,那就看电流互感器二次接线盒的接线是否正确。比如说,0.2s级的绕组是有中间抽头的,中间抽头是1500/5。当一次电流是基本平衡时,如果A,B接的是3000/5,而C相接的是1500/5就会出现这样的情况。
祝你工作愉快!