高压预防性试验周期
fengyun0823
Lv.2
2008年07月12日 14:46:34
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位同行,我单位有35KV高压变电所,其高压预防性试验国家规定周期是多长时间?我单位是两年给高压柜电缆、主变等做一次耐压实验,可以不做吗?像破坏性试验,对设备使用寿命有影响。
请教各位同行,我单位有35KV高压变电所,其高压预防性试验国家规定周期是多长时间?
我单位是两年给高压柜电缆、主变等做一次耐压实验,可以不做吗?像破坏性试验,对设备使用寿命有影响。
免费打赏
fengyun0823
2008年07月13日 08:11:23
2楼
有人能指点一下吗?谢谢
:)
回复
xfk405687373
2011年11月04日 11:27:03
3楼
貌似没人哦 的
回复
kdsdg720
2011年11月04日 17:31:52
4楼
我们公司10KV的是2年也可以是3年。
回复
hero_19820402
2011年11月04日 19:25:22
5楼
规程没要求定检不做交流耐压的,交流耐压是一种破坏性试验,对设备的绝缘肯定会有损伤。所以交流耐压是认为必要做的时候才做,但耐压值不能按交接试验标准,这样会损坏设备。
回复
sz_wm168
2011年11月04日 20:33:08
6楼
预防性高压试验可以不做耐压试验,但绝缘测试必须做。