请问,谁有金属线槽穿线根数的表呀,急用!
江南小生
江南小生 Lv.15
2005年03月11日 09:24:33
只看楼主

请问,谁有金属线槽穿线根数的表呀,急用!

请问,谁有金属线槽穿线根数的表呀,急用!
免费打赏
arainman
2006年04月17日 16:18:28
12楼
用途 线槽规格 宽X高 安装方式 BV BLV 单芯绝缘电线截面 (mm2 )
1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
   
0.6/1KV 交流配电线路 45x30 墙上或支架明敷设 48 26 22 17 13 7 5 3 - - - -
55x40 80 44 36 28 22 12 8 5 4 3 - -
45x45 74 41 33 26 20 11 7 5 4 2 - -
120x65 297 165 135 106 82 43 31 20 16 11 8 6
50x25 地面内暗敷设 88 49 40 31 24 13 9 6 4 - - -
70x36 185 102 84 66 51 27 19 13 10 6 5 4
    各系列塑料线槽容纳电线根数
20x12.5 7 4 3 2 - - - -- - - - -
40x30 42 23 19 15 11 6 4 3 - - - -
60x30 65 36 29 23 18 9 6 4 3 - - -
80x50 150 83 68 53 41 22 15 10 8 5 4 -
100x50 188 104 85 67 52 29 22 13 10 7 5 4
120x50 226 126 103 81 63 33 23 15 12 8 6 5
回复
hanjingfang
2006年06月12日 19:37:53
13楼
如果线径都不同,怎么算啊
回复
mmhwe
2006年06月13日 10:12:35
14楼
见04DX101-1
回复
zhonghaid353
2006年06月18日 14:14:23
15楼
导线的截面积之和不超过线槽截面积的50%就行了 ,没有那么复杂
回复
w0439
2006年08月31日 15:31:44
16楼
够黑的马好样的
回复
competer2007
2008年01月11日 17:21:12
17楼



在那个小的页面,按住CTRL后滚动鼠标就可以,放大缩小了