防火墙的要求及选用细则
吉它里的阳光
2008年07月11日 18:16:35
来自于建筑构造
只看楼主

看见本论坛里有一些关于防火墙方面的问题,所以本人根据资料及个人理解提出一些个人见解1.根据防火规范,防火墙的燃烧性能和耐火极限需要以下要求:构件名称 耐火等级 一级 二级 三级 四级 墙 防火墙 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00 不燃烧体3.002.根据老规范附录二中建筑构件燃烧性能和耐火极限一.承重墙 耐火极限 耐火极限普通粘土砖,混凝土钢筋混凝土墙 240厚 5.5小时,370厚 10.5小时;

看见本论坛里有一些关于防火墙方面的问题,所以本人根据资料及个人理解提出一些个人见解
1.根据防火规范,防火墙的燃烧性能和耐火极限需要以下要求:
构件名称 耐火等级 一级 二级 三级 四级
墙 防火墙 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00 不燃烧体3.00
2.根据老规范附录二中建筑构件燃烧性能和耐火极限
一.承重墙 耐火极限 耐火极限
普通粘土砖,混凝土钢筋混凝土墙 240厚 5.5小时,370厚 10.5小时;
轻质混凝土砌块 240厚 3.5小时,370厚 5.5小时
二非承重墙
普通粘土砖墙,双面抹灰 240厚 8.0小时
粘土空心砖,双面抹灰 140厚 9.0小时(注意140厚就可达到9小时,若是240厚就可以更长了)
三、柱
钢筋混凝土柱 300X300 3小时
无保护层的钢柱 - 0.25小时
有保护层的钢柱,如:
用普通粘土砖作保护层 120厚 2.85小时
用C20混凝土作保护层 25厚 0.8小时
用陶粒混凝土作保护层 80厚 3.0小时
四、梁
简支钢筋混凝土梁,有保护层 20厚 1.75小时
有保护层的钢梁
用LG防火隔热涂料保护层 15厚 1.5小时
用LY防火隔热涂料保护层 20厚 2.3小时
五、板和屋顶承重构件
现浇整体式梁板,保护层 20厚 2.65小时
钢梁,钢屋架无保护层 - 0.25小时

从以上资料可以得出,若你的建筑防火等级为二级时,防火墙的耐火极限应≥3.0小时(老规范是4小时),框架结构的填充墙选用 ≥120厚的空心粘土砖墙足于满足要求。
而对于混凝土柱,保护层厚达到20以上就行。对于钢柱,就必须采取有效的措施来提高其耐火极限,若钢柱要防火,就必须采用防火涂料。

[ 本帖最后由 fanhuirong325 于 2008-7-11 18:18 编辑 ]
免费打赏
吉它里的阳光
2008年07月11日 18:24:41
2楼
另外,规范规定
第7.1.1条 防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土的框架上。
  防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出非燃烧体屋面不小于40cm,高出燃烧体或难燃烧体屋面不小于50cm。。
  当建筑物的屋盖为耐火极限不低于0.5h的非燃烧体时、高层工业建筑屋盖为耐火极限不低于1h的非燃烧体时,防火墙(包括纵向防火墙)可砌至屋面基层的底部,不高出屋面。
  第7.1.2条 防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的设施。
  第7.1.3条 建筑物的外墙如为难燃烧体时,防火墙应突出难燃烧体墙的外表面40cm;防火带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m。
  第7.1.4条 防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均不应小于12cm。
  防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。
  可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙,其他管道如必须穿过时,应用非燃烧材料将缝隙紧密填塞。
  第7.1.5条 建筑物内的防火墙不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于4m。
  紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于2m,如装有耐火极限不低于0.9h的非燃烧体固定窗扇的采光窗(包括转角墙上的窗洞),可不受距离的限制。
  第7.1.6条 设计防火墙时,应考虑防火墙一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒榻。
回复
迟来的喜悦
2010年05月17日 10:52:35
3楼
《建筑设计防火规范》第148页“12mm黏土空心砖墙"栏内的"(不包括墙中空)"是什么意思?
回复
wkzhao
2015年11月13日 08:52:10
4楼
多学一点,多了解一点没有害处。
回复
wang4535187
2015年11月15日 08:40:49
5楼
多谢楼主分享资料
回复
doushengf
2015年11月21日 14:27:47
6楼
谢谢楼主分享好资料
回复
jianzhudj
2015年11月21日 14:36:42
7楼
谢谢楼主分享好资料
回复
wanshuns
2015年11月21日 14:41:46
8楼
谢谢楼主分享好资料
回复
jzhdajia
2015年11月21日 14:45:48
9楼
谢谢楼主分享好资料
回复
panchunquan
2015年11月21日 21:05:36
10楼
看《建筑设计防火规范》GB50016-2014中的防火墙相关章节
回复
迪卡普里奥
2015年11月23日 10:12:17
11楼
很有用的资料 谢谢楼主的整理
回复

相关推荐

APP内打开