带防跳的开关原理图,看不懂,请高手指点。
星湖
星湖 Lv.8
2008年07月11日 12:42:57
来自于继电保护
只看楼主

大家帮忙看下,这个图是带防跳继电器的断路器原理图,因为之前没有接触过这样的继电器(DZB-15B),所以有很多疑问。我看了一些资料,了解到这是个串联型的防跳回路,但和典型的图又有区别,典型的图中在跳闸回路中与SR 还并联了一个保护跳闸入口,但这个图是低压的框架,没有这个入口,而且这是设计院的原图,我也不确定是否存在问题。但从我自己的分析来看,这个图没有防跳的功能,合闸后如果遇到永久性故障,合闸线圈合闸,TBJ怎么也不会得电让其触点动作啊。

恳请高手分析该图,如真存在问题,请纠正。谢谢!

未命名.jpg

免费打赏
ningtai11
2008年07月11日 16:33:48
2楼
你这个是很简单的开关二次回路图啊,但是你的TBJ线圈怎么都是电压型的啊,图纸错了没有啊,而且图纸上标注不详细啊
回复
han1983tao
2008年07月11日 23:46:40
3楼
楼上说的对 应该低下是电流动作 上面是电压保持
回复
han1983tao
2008年07月11日 23:48:55
4楼
防跳是防止在合闸按钮接点或本身卡死的情况,你去分闸这样一分又自动合闸了。如果是有保护装置的话那就一分一合,再分再合 这样一直下去了
回复
zhangcheng888
2008年07月12日 03:43:11
5楼
迷糊中~~~~~:lol :lol :lol
回复
星湖
2008年07月12日 08:03:16
6楼


图是设计院的原图,应该是错的,下面应该是电流的。
回复
星湖
2008年07月12日 08:05:36
7楼


有你这提示,我想通了。
合闸有问题后,开关并没自动跳闸,要用手分(是吗?),分闸后,电流线圈得电保持直到开关分闸,同时并在合闸线圈上的电压线圈也得电(常开合,常闭分),这样再合就合不上了,是这样的意思吗?
回复
星湖
2008年07月12日 08:09:09
8楼
TBJ为DZB-15B,现在主要的问题是我对这个继电器的工作原理还不太了解,所以分析电路时有点困难。
回复
bambimwangyi
2008年07月12日 10:01:02
9楼
同意2楼的说法.另外,防跳的作用就是要防止出现跳-合-跳-合....这种现象,当跳闸后,在跳闸时TBJ带电,处于103和105的TBJ常开接点闭合,如果SG卡住,则TBJ电压线圈保持,其103与107间常闭接点断开,切断合闸回路,至到SG卡住现象消失,TBJ返回,才又重新准备好合闸回路,实现防跃.

[ 本帖最后由 bambimwangyi 于 2008-7-12 10:03 编辑 ]
回复
zhaomzx
2008年07月22日 11:20:51
10楼
图纸正确 原理楼上也说清了
回复
zhaomzx
2008年07月22日 11:22:16
11楼
刚看错了 最上的应该是电流型的