1.二次户外端子箱的设置是否有明确的规定?我在接触的工程中也查看了我们院的图纸,一般母线PT是要单独配端子箱的,但是CT就不一定要配单独的CT端子箱了,CT有的就直接去断路器端子箱(断路器端子箱一般还起到汇控断路器三相的功能)合成A,B,C电流,但有的CT旁边就单独配置了一个CT端子箱。我就是不知道端子箱的配置是否有规定,还是都可以!2.PT二次侧什么时候中性点要加击穿保险,我听别人说过,跟距离有关,我不知道到底什么时候要加?
1.二次户外端子箱的设置是否有明确的规定?我在接触的工程中也查看了我们院的图纸,一般母线PT是要单独配端子箱的,但是CT就不一定要配单独的CT端子箱了,CT有的就直接去断路器端子箱(断路器端子箱一般还起到汇控断路器三相的功能)合成A,B,C电流,但有的CT旁边就单独配置了一个CT端子箱。我就是不知道端子箱的配置是否有规定,还是都可以!
2.PT二次侧什么时候中性点要加击穿保险,我听别人说过,跟距离有关,我不知道到底什么时候要加?
3.断路器的压力闭锁,原来按规程是不能直接去监控系统的。要先把断路器操作机构里面的压力信号接到保护屏上的操作机构箱,然后在由操作机构箱发命令闭锁和向监控发信号。但是现在有的设计断路器的压力闭锁回路在断路器机构箱就实现了,不需要去保护屏,这时候是否能直接发压力信号去监控系统!!
2楼
CT是否配端子箱,要看断路器端子箱是否有电流端子。
如果CT二次有三组以上,特别是有母差保护的,还是单配好。
回复
3楼
学习了,谢谢了。其它问题怎么没人回答呢?
回复
4楼
PT端子箱、断路器端子箱 CT端子箱设置是不同的设计院有不同的风格 但是母线PT一定要设2个端子箱的 I II母各一个 每个出线间隔可以单独设置1个断路器端子箱(含PT CT)。设置几个看你们的习惯和业主的要求
PT如果在端子箱接地,就没必要配击穿保险了 如果去主控室或者小室的柜体接地 因为N距离远 怕有电位抬高 为安全起见要加击穿保险(这个是我上次验收时学来的,我以前也不知道)
断路器机构已经有压力闭锁信号去监控了。 一般做法是直接短掉跳合闸回路的压力闭锁像南瑞的图上就有说明 什么S1 S4 之类的
不知道说的对不对 欢迎大家指正
回复