求助:关于油压控制器的
wlz0723
wlz0723 Lv.2
2008年07月11日 11:34:52
来自于制冷技术
只看楼主

压缩机启动后5、6分钟,油压控制器就跳了,设定在1.5kg/cm2.复位后压缩机才运行。请问有可能是哪里的问题???

压缩机启动后5、6分钟,油压控制器就跳了,设定在1.5kg/cm2.复位后压缩机才运行。请问有可能是哪里的问题???
免费打赏
njzlmrd
2008年07月11日 17:29:21
2楼
是因为在启动之后润滑油压力没有建立起来检查润滑油压力,还有油过滤器是否脏了,有没有油了?
回复
c1x2j5j3z3
2008年07月12日 14:22:43
3楼
请楼主先确认是油压控制器误动作还是确实没有油压?如果是油压控制器误动作,更换油压控制器就能解决。如果确实没有油压,先确认机油里是否有过量的制冷剂,过滤器是否阻塞,最后判断是否是油泵故障。
回复
tecumse
2008年07月13日 04:47:32
4楼
很可能是缺油了,也有可能是堵塞
一般油压控制器是由2分钟延时,然后动作
5-6分钟才跳掉,说明压缩机启动没问题,油压开始也没问题
回复
czgsx2008
2008年07月13日 06:49:15
5楼
压机启动后2-3分钟内即应迅速建立油压。排除油压控制器故障后,多为油过滤阻塞、油中含大量制冷剂造成油压断续、不稳定。还有油泵是否有故障。