膨胀阀的开度调多大为好
huiyou1683
huiyou1683 Lv.2
2008年07月11日 10:14:38
来自于制冷技术
只看楼主

各位同仁大家好,小弟有一事不明望诸位不吝赐教,关于膨胀阀的开度,根据压缩机额定功率调多大为好,谢谢

各位同仁大家好,小弟有一事不明望诸位不吝赐教,关于膨胀阀的开度,根据压缩机额定功率调多大为好,谢谢
免费打赏
荣昌制冷
2008年07月11日 11:26:45
2楼
应根据当时的制冷温度,求出蒸发温度(始终比制冷温度低5度以下),再根据蒸发温度对照所用制冷剂相对应的压力调整膨胀阀的开启度。
回复
suhua1220
2008年07月12日 04:57:52
3楼
正常情况下,热力膨胀阀应控制进入蒸发器中的液态制冷剂量刚好等于在蒸发器中吸热蒸发的制冷剂量。实际中的热力膨胀阀感温系统存在着一定的热惰性,形成信号仁慈滞后,往往使蒸发器产生供液量过大或过小的超调现象。为了涾弱这种超调,稳定蒸发器的工作,在确定热力膨胀阀容量的时候,一般应取蒸发器热负荷的1.2~1.3倍。

出自:《制冷原理与装置》机械工业出版社,郑贤德 主编,P155
回复
manwumudi
2008年07月12日 07:26:23
4楼
别人会有参考手册的,再说了热力膨胀阀也有多种类型的。
回复
yulinzhongfhp
2008年07月12日 20:40:40
5楼
膨胀阀在工厂出厂前厂家已按制冷流量设定好了,如果你选型正确,没必要再调。看来是你选型不当.膨胀阀的选型应按你的制冷系统的80~90%来选.若是系统制冷量为10吨,那你应当选额定能力为8吨~9吨的热力膨胀阀,此时调节性能最好.可惜很多人都会放大来选.
回复
czgsx2008
2008年07月12日 21:43:25
6楼
一般选型合适可不必调节。应用中由于配置及环境等因素影响,也需要对膨胀阀的过热度进行调节,直观上可据蒸发温度按工况下回气阀结露或结霜情况对照吸气压力予以调节。
回复
suhua1220
2008年07月14日 17:48:12
7楼

为什么配小啊,不大明白,能解释一下吗
回复
fangxiao2008kk
2008年07月15日 14:37:30
8楼
根据吸气过热度来调节膨胀阀的开度,如制冷系统热负荷大,阀的开度开大,热负荷小,阀的开度开小
回复
huiyou1683
2008年07月19日 08:11:16
9楼
:lol :lol 谢谢