关于纵差保护问题
luxuesong_78
2008年07月10日 17:03:52
来自于电站工程
只看楼主

请教各位:我厂主变为25000kVA(110kV变6kV)的变压器,在没有其他负荷的情况下,启动一台6kV侧的高压电机,为什么综保会显示"TA断线告警",同时不到一秒钟即显示"TA断线告警 复位",TA实际上是指变压器两侧的电流互感器,我认为这可能是主变的差动保护动作了,但没有到跳闸的整定植范围,故产生瞬间报警马上又复位了,不知是否能够这样认为?另再请教各位,对于主变的保护来说,一台300多kW的高压电机启动会有这么大的影响吗?能够使主变差动保护瞬间动作?我们主变保护的断线开放差动定值是 0.8A 1.2Ie,如果真的是差动保护启动了,后台是显示TA断线告警吗?

请教各位:我厂主变为25000kVA(110kV变6kV)的变压器,在没有其他负荷的情况下,启动一台6kV侧的高压电机,为什么综保会显示"TA断线告警",同时不到一秒钟即显示"TA断线告警 复位",TA实际上是指变压器两侧的电流互感器,我认为这可能是主变的差动保护动作了,但没有到跳闸的整定植范围,故产生瞬间报警马上又复位了,不知是否能够这样认为?
另再请教各位,对于主变的保护来说,一台300多kW的高压电机启动会有这么大的影响吗?能够使主变差动保护瞬间动作?我们主变保护的断线开放差动定值是 0.8A 1.2Ie,如果真的是差动保护启动了,后台是显示TA断线告警吗?
希望各位大虾不吝赐教!!
免费打赏
lingxuct
2008年07月10日 17:38:50
2楼
“启动一台6kV的300多KW高压电机,为什么(主变差动)综保会显示"TA断线告警",同时不到一秒钟即显示"TA断线告警 复位”
个人认为,起动电动机的断路器三相同期不好。

主变可能是Y/Δ结线组别,当电机起动瞬间只有二相电流时,主变差动(综保)检测到电流信号6KV侧缺一相,就认为是电流互感器断线。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-7-10 17:42 编辑 ]
回复
lj198832
2008年07月10日 23:19:54
3楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :handshake :handshake :handshake :victory:
回复
luxuesong_78
2008年07月11日 08:34:07
4楼
感谢一楼的朋友!
但这台高压电动机是在下一级变电站里的高压电动机,如果是断路器的三相同期不好的话,那请问:是总降压站里的出线开关断路器同期不好还是下级变电站里的高压电动机真空接触器的三相同期不好呢?
本人认为应该是下级变电站里的高压电动机真空接触器的三相同期不好,因为在在往下级变电站送电的时候没有出现这类事情,不知这样判断是否对?
回复
luxuesong_78
2008年07月11日 08:37:59
5楼
还有,忘了说一下,主变是YN,d11形式的,型号是SFZ10-25000/110.
回复
lingxuct
2008年07月11日 11:16:51
6楼
主变结线组别通常都是Y/Δ-11,油浸强制风冷式。
是控制电机的断路器同期不好,才会发生这样的事。
回复

相关推荐

APP内打开