关于纵差保护问题
luxuesong_78
2008年07月10日 17:02:05
只看楼主

请教各位:我厂主变为25000kVA(110kV变6kV)的变压器,在没有其他负荷的情况下,启动一台6kV侧的高压电机,为什么综保会显示"TA断线告警",同时不到一秒钟即显示"TA断线告警 复位",TA实际上是指变压器两侧的电流互感器,我认为这可能是主变的差动保护动作了,但没有到跳闸的整定植范围,故产生瞬间报警马上又复位了,不知是否能够这样认为?另再请教各位,对于主变的保护来说,一台300多kW的高压电机启动会有这么大的影响吗?能够使主变差动保护瞬间动作?我们主变保护的断线开放差动定值是 0.8A 1.2Ie,如果真的是差动保护启动了,后台是显示TA断线告警吗?

请教各位:我厂主变为25000kVA(110kV变6kV)的变压器,在没有其他负荷的情况下,启动一台6kV侧的高压电机,为什么综保会显示"TA断线告警",同时不到一秒钟即显示"TA断线告警 复位",TA实际上是指变压器两侧的电流互感器,我认为这可能是主变的差动保护动作了,但没有到跳闸的整定植范围,故产生瞬间报警马上又复位了,不知是否能够这样认为?
另再请教各位,对于主变的保护来说,一台300多kW的高压电机启动会有这么大的影响吗?能够使主变差动保护瞬间动作?我们主变保护的断线开放差动定值是 0.8A 1.2Ie,如果真的是差动保护启动了,后台是显示TA断线告警吗?
希望各位大虾不吝赐教!!
lingxuct
2008年07月10日 17:48:49
2楼
那边已经发过了: http://bbs.co.163.com/content/0_1120819_1.html
“启动一台6kV的300多KW高压电机,为什么(主变差动)综保会显示"TA断线告警",同时不到一秒钟即显示"TA断线告警 复位”
个人认为,起动电动机的断路器三相同期不好。

主变可能是Y/Δ结线组别,当电机起动瞬间只有二相电流时,主变差动(综保)检测到电流信号6KV侧缺一相,就认为是电流互感器断线。
回复

相关推荐

APP内打开