采暖求帮助
yz4178855
yz4178855 Lv.6
2008年07月09日 19:05:33
来自于采暖供热
只看楼主

西安一个采暖面积5万平米小区采暖 采用选两台2。8MW常压热水锅炉 从锅炉到最远用户管线长420米 ,六层楼 热水循环水泵扬程多少合适 ?

西安一个采暖面积5万平米小区采暖 采用选两台2。8MW常压热水锅炉 从锅炉到最远用户管线长420米 ,六层楼 热水循环水泵扬程多少合适 ?
免费打赏
ddwhya
2008年07月10日 12:59:57
2楼
33.6-35.2M
回复
huaijiuxiaoya
2008年07月10日 14:30:31
3楼
自己计算 难道你们设计 不出计算书么
回复
yz4178855
2008年07月10日 19:19:26
4楼
计算了 泵扬程选的40米 可在10栋房子中 离锅炉近的有几栋不暖和 不知为啥
回复
flier_01
2008年07月10日 21:59:05
5楼
近的不暖和
应该不是机房的原因
回复
ddwhya
2008年07月11日 15:23:44
6楼
近回水 是不是有问题?
回复
f_jg2003
2008年07月11日 16:52:57
7楼
看看供回水温差正常不,难道阀门关的太小?
回复

相关推荐

APP内打开