西安一个采暖面积5万平米小区采暖 采用选两台2。8MW常压热水锅炉 从锅炉到最远用户管线长420米 ,六层楼 热水循环水泵扬程多少合适 ?
西安一个采暖面积5万平米小区采暖 采用选两台2。8MW常压热水锅炉 从锅炉到最远用户管线长420米 ,六层楼 热水循环水泵扬程多少合适 ?
2楼
33.6-35.2M
回复
3楼
自己计算 难道你们设计 不出计算书么
回复
4楼
计算了 泵扬程选的40米 可在10栋房子中 离锅炉近的有几栋不暖和 不知为啥
回复
5楼
近的不暖和
应该不是机房的原因
回复
6楼
近回水 是不是有问题?
回复
7楼
看看供回水温差正常不,难道阀门关的太小?
回复