大连国彪,你在替谁受过?2007年12月14日15时12分,好运北京的乒乓球比赛在新落成的奥运场馆进行,因电路问题中断15分钟,为了整个配电系统的安全,北京2008工程建设指挥部要求对所有应用大连国彪的EPS的场馆进行了整改,时间过去了半年,奥运也越来越近了,有些话憋得太久,今天真的不能在沉默了!大连国彪是一个年产过亿的企业,是中国EPS领域的排头兵。在奥运场馆中出现了这样的问题,对北京2008工程建设指挥部要求,我们积极对待,认真分析事故原因并积极补救,可我们企业却因此而承受了巨大的有形无形的损失。
大连国彪,你在替谁受过?
2007年12月14日15时12分,好运北京的乒乓球比赛在新落成的奥运场馆进行,因电路问题中断15分钟,为了整个配电系统的安全,北京2008工程建设指挥部要求对所有应用大连国彪的EPS的场馆进行了整改,时间过去了半年,奥运也越来越近了,有些话憋得太久,今天真的不能在沉默了!
大连国彪是一个年产过亿的企业,是中国EPS领域的排头兵。
在奥运场馆中出现了这样的问题,对北京2008工程建设指挥部要求,我们积极对待,认真分析事故原因并积极补救,可我们企业却因此而承受了巨大的有形无形的损失。
事故的真正原因是什么?
是因为装载在EPS柜中的一台双电源开关引起的:
当出现一路电源故障时,本来开关应该转到另一路上供电,可他没有转换,采用手动转换,又造成了两路电源短路。。。
双电源开关是安装在EPS柜中的一个辅助设备,而非EPS的本体设备,他的故障给我们企业造成的损失,却要由我们承担。。。
这公平吗?
这个双电源开关是施耐德万高生产的。
施耐德在收购万高后,除了拼命赚中国人的钱外,又作了些什么?
万高在被施耐德在收购后,除了挂了一个“洋头”,还在卖着过去的狗肉!
施耐德你这个法国的垃圾,你在坑中国人时,早晚会搬起石头砸自己的脚!
万高你这个假洋鬼子,中国人早晚会识别出你的真面目!
施耐德万高有种你就站出来!
[
本帖最后由 bagwhy 于 2008-7-9 11:21 编辑 ]
42楼
ATSE新国标颁布实施
转换开关电器新版国标GB/T 14048.11-2008已于2008年9月24日发布,目前已由中国标准出版社出版发行,并将于2009年8月1日起实施,新标准相比2002年版的旧标准的一个重要修改是,明确了基于接触器的双电源转换开关电器为CC级。
接触器是一种使用历史非常悠久的低压控制电器,至今已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器机械结构简单、行程短、具有很长的机械寿命,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,是一种理想的转换开关主触头开关电器,CC级双电源转换开关电器这一新产品的出现,为用户使用转换开关电器提供了更多的选择空间和余地,具有广阔发展前景。可以预见的是:随着新国标的贯彻和执行,CC级这一新型双电源转换开关产品必将取代落后的一些的、机械结构复杂的双电源转换开关,技术的进步和发展是不以某些人的意志而转移的,先进的技术必将淘汰落后的技术,这是人类社会发展的客观规律。
cc级ATSE优点:
1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微断做的CB级相比。专家普遍的观点是:CB级不能用在消防负荷上。
2.接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器有很长的机械寿命,普遍具有5百万-1千万次的机械寿命,50万-100万次的电气寿命,接触器机械结构简单、行程短,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,根据ATSE出现故障的概率统计,越简单的机构动作的可靠性越高,所以采用接触器做主触头电器的CC级ATSE的机械可靠性非常高。
3.ATSE的寿命是用带负荷切换的次数来衡量的,基于接触器的CC级ATSE具有50万-100万次的电气寿命,而目前广泛使用的PC和CB级的寿命只有几千次,所以,从这点来看,CC级是目前具有最长寿命的双电源切换产品。
关于新产品的更多信息,请在百度
www.baidu.com中输入“CC级ATSE”进行搜索,了解更多详情
回复
43楼
请问这里有深圳泰永的销售人员吗?
回复
44楼
作为为奥运值班的一员
此事我个人认为只是国彪运气差了点
敢说谁家的产品没有出问题?
但是出问题的原因非常复杂
如产品进水
电缆受损
操作不当
但是在奥运的时候可不管你这些
无论如何要保证供电的可靠性
所以不管那家的产品
用在奥运上的都是被认可的产品
回复
45楼
另外责任也是最重要的
相当初我们在07年底就成立奥运服务小组
划分责任 分清职责
不管谁的原因
有任何安全隐患的产品
立即更换
责任是最主要的。
奥运选用的产品本身都是知名企业的产品
产品都是好产品
回复