求助!! 医院中央空调制冷效果不好
lhjdg
lhjdg Lv.2
2008年07月09日 09:56:54
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠:现在我接手一个医院病房的中央空调系统的调试,86台盘管,末端的总流量为40m3/h,病房内设计冷量为170w/m2,主机出水温度为8.4度,负荷才37%。末端出风温度最低才14.5度,一般都是16~17度。由几台甚至20度。室外温度36度时,室内温度最好能到26度。前期我们将系统空气也排了,不多。盘管的排气阀也排了,基本没什么空气。请教各位前辈,可有相关的处理办法!!!!!!!!

2008年07月10日 10:48:37
2楼
"86台盘管,末端的总流量为40m3/h " ---流量太小啊