一个的试验,请教大家
xiaohuanggong
2008年07月08日 22:57:24
来自于PKPM
只看楼主

我是初学的菜鸟。今天用pkpm做了一个试验,先是建一层3300高的模,两间4000x4000的,一开始是平面的板,然后用改变节点标高,把中间两个节点提高4000,其它都不变,结果柱,底层力都变了,但板配筋竟然没变,真想不通。还有,我的电脑里计算书中少了一项柱的箍筋,就是右下角有显示有密区和非加密区的那项,我在显示计算书时按那页右边中间的帮助,帮助文件里的说明,也确实是没有这一项的,是否老版 本都这样的?

我是初学的菜鸟。今天用pkpm做了一个试验,先是建一层3300高的模,两间4000x4000的,一开始是平面的板,然后用改变节点标高,把中间两个节点提高4000,其它都不变,结果柱,底层力都变了,但板配筋竟然没变,真想不通。
还有,我的电脑里计算书中少了一项柱的箍筋,就是右下角有显示有密区和非加密区的那项,我在显示计算书时按那页右边中间的帮助,帮助文件里的说明,也确实是没有这一项的,是否老版 本都这样的?
免费打赏
yn0080122
2008年07月24日 21:18:17
2楼
因为平板和斜板的受力是不一样的,虽然斜板长,但是他的受力在计算过程中要*CSSa, rn所以配筋没变。若是你再把他提高一点,很可能配筋还会减少。但是底层内力会增大。