开机时,高压过高是哪个地方有毛病?
yzm88
yzm88 Lv.2
2008年07月08日 14:36:54
来自于制冷技术
只看楼主

我有一个制冷系统,蒸发温度-20度,冷凝温度40度,制冷剂r22,在刚开机时高压达到27公斤的压力,低压正常,一会儿后高低压都恢复正常~!有那位大虾知道这是咋回事?

我有一个制冷系统,蒸发温度-20度,冷凝温度40度,制冷剂r22,在刚开机时高压达到27公斤的压力,低压正常,一会儿后高低压都恢复正常~!有那位大虾知道这是咋回事?
免费打赏
荣昌制冷
2008年07月08日 15:49:08
2楼
这个肯定与低压和冷凝有直接关系的。
“刚开机时高压达到27公斤的压力”,那么此时的低压也会很高,“一会儿后高低压都恢复正常”。这是因为停机后高压继续往低压倒压力,需待压力平衡后才会停止倒压,使低压侧存有一定的液位,刚开机时,低压压力会很高,压缩机必须首先“消化”这部分存液压力,一会儿(消化完)后高低压都恢复正常。
回复
suhua1220
2008年07月12日 05:18:27
3楼
还有一个可能性,你那台机组水平管道是不是很长,另外停机的时间是不是也比较长。
有可能机组停机的时候在水平管道内冷冻油粘在管道内壁上(压机出口段),效果就像你压机到外机的铜管堵住了,那么刚开机的时候当然会高压很高。过一会儿制冷剂把管内粘着的油冲掉了,那压力也就下来了。
回复
c1x2j5j3z3
2008年07月12日 14:14:34
4楼
刚开机时压力很高,运行一段时间高低压都正常大多是因为上次停车时蒸发器残存的制冷剂受环境温度的影响吸气压力很高导致排气压力很高,可以通过改变电磁阀的控制(停车前提前停止电磁阀的供液)莱解决此问题。
回复
yulinzhongfhp
2008年07月12日 20:31:42
5楼
十分有可能是你的系统里没有设贮液罐(特别是冷凝器形式为套管换热器)或偏小,或者贮液罐位置高于冷凝器,无法贮液.当刚开机时冷凝器里充满大量的气液,此时阻力较大,压机排出的高压高温气在短时间内没有有效的换热面积,得不到冷凝,因此只是开机时一段时间内高压报警.增加贮液罐或是将冷凝器抬高便可解决.我在厂里测试的时候也碰到过这种现象.
回复

相关推荐

APP内打开