看到一些比较有权威的图纸上电源总进户处用的3极的漏电保护器,意思应该是三个相线通过漏电保护器吧?但一般是三相不平衡的,这样正常情况下是不是就会跳闸?小弟期待各位大侠解答。
看到一些比较有权威的图纸上电源总进户处用的3极的漏电保护器,意思应该是三个相线通过漏电保护器吧?但一般是三相不平衡的,这样正常情况下是不是就会跳闸?小弟期待各位大侠解答。
2楼
只要 IA+IB+IC=0就行,管它三相平不平衡。
回复
3楼
实践中它不是漏电保护器,应该是其他保护,有可能是空气开关。
回复
4楼
:Q
期待中~~~~~
回复
5楼
A、B、C相矢量和为零
回复
6楼
补充一下
A、B、C、N相矢量和为零
回复
7楼
三极的应该是空气开关,如要实现三相漏电保护,必须是四极:A、B、C、N
回复
8楼
似乎概念没搞清楚啊,看看措施P286 4.5.6吧
回复
9楼
3极的漏电测量的也还是单相的剩余电流滴。
回复
10楼
7楼的正确!