求助!关于UPS和蓄电池,长时放置后使用的问题~~~~
suiyuanlili
2008年07月07日 14:20:58
来自于继电保护
只看楼主

UPS已经闲置近5年,机头为1000VA,蓄电池为,3块12V,38AH,还能继续使用吗。?如果我想继续使用,应做哪些测验??????请各位帮忙,给予答复,谢谢!!!!补充:部分电池电压已经低于规程的电压,最小6V左右。

UPS已经闲置近5年,机头为1000VA,蓄电池为,3块12V,38AH,还能继续使用吗。?如果我想继续使用,应做哪些测验??????
请各位帮忙,给予答复,谢谢!!!!

补充:部分电池电压已经低于规程的电压,最小6V左右。
免费打赏
qbw4607
2008年07月08日 09:20:23
2楼
电池肯定已经不行了,再去重新配置吧!
要想检测一下可以进行充电-放电试验,看看容量如何。估计没戏。
回复
suiyuanlili
2008年07月08日 12:02:17
3楼
请问蓄电池如何计算容量~~~~~~~~~~~~~~~~~~
谢谢~
回复
qbw4607
2008年07月08日 13:21:17
4楼
38AH容量的电池,就是按照10小时放电计算,电流为3.8A,如果能够达到此标准认为合格.
回复