PKPM中计算柱配筋时,是选择单偏压大还是双偏压大?理论上应该是双偏压大,但是我试了几次,都是单偏压大呢,请教了:()
PKPM中计算柱配筋时,是选择单偏压大还是双偏压大?理论上应该是双偏压大,但是我试了几次,都是单偏压大呢,请教了:()
2楼
我们一般是选择单偏压计算,然后用双偏压进行验算
PKPM中双偏压有时候会偏小,有时候偏大
回复
3楼
谢谢了,但是如果是单偏压大,用双偏压验算还有用吗,那哪种计算更准确呢?
回复
4楼
同意2楼意见,补充一点:边柱一般按双偏压计算
回复
5楼
混凝土规范规定了角柱必须按双偏压计算,一般柱可以按单偏压计算,在satwe可以定义角柱,
角柱是按双偏压计算的,我也按单偏压计算,再按双偏压复核
回复
6楼
好记住了!混凝土规范规定了角柱必须按双偏压计算,一般柱可以按单偏压计算
回复
7楼
选择了单偏压计算,不就是所有柱都按单偏计算了吗?怎么才能体现角柱按双偏压计算啊?请教各位回答一下!!1
回复
8楼
在satwe可以定义角柱,就在特殊构件定义菜单中。
角柱是按双偏压计算的.
回复
9楼
我们参加学习的时候就说过这个问题,一般的工程只要按照单偏压计算,再按双偏压复核就ok了
回复
10楼
如果是双偏压比单偏压小的多``````那选择哪个比较合适呢?
回复
11楼
我们一般是用单偏压计算的,用双偏压进行演算(如角柱等的效核)
回复