zjf852 Lv.4
2008年07月06日 17:16:57
只看楼主

请问一下各位高手,在补尝功率因数前是不是要先知道目前的功率因数之后才能补啊???一般一般目前功率因数怎么算???我现在做的基本上都是电动机的负荷我是取的0.85来计算电流的???这样是否正确啊???有好几个厂家问我是否要补尝???我现在的总负荷有990多KW这样一来是否要设补尝柜啊??

请问一下各位高手,在补尝功率因数前是不是要先知道目前的功率因数之后才能补啊???
一般一般目前功率因数怎么算???
我现在做的基本上都是电动机的负荷我是取的0.85来计算电流的???
这样是否正确啊???
有好几个厂家问我是否要补尝???
我现在的总负荷有990多KW
这样一来是否要设补尝柜啊??
免费打赏
lingxuct
2008年07月06日 17:51:21
2楼
是否需要补偿,就需要知道补偿前的cosφ是多少。
在设计时没有业主的用电资料,一般cosφ在0.85以下,如基本上是电机为主,只能按cosφ=0.80计算,当有功功率有990KW时,补偿目标为cosφ=0.95,tgφ=0.33,cosφ=0.80时,tgφ=0.75,这样Q=P(tgφ1-tgφ2)=990(0.75-0.33)=415.8kvar
需要设置补偿(柜)。
回复
zjf852
2008年07月07日 08:32:57
3楼
好的谢谢!!!我曾经查过一些资料好像电感负载功率因数不能大于1?
我就按0.85取了,那这么说我还得重新确认后在算了???????
回复
zjf852
2008年07月07日 08:52:44
4楼
那我目前计算的时候应该是按补尝前计算还是补尝后计算啊??????
多谢老大了啊
回复
wxdchgs
2008年07月07日 13:10:14
5楼

ingxuct 已经说明白了,功率因数值补偿前后都要用。
回复
sdzhck
2008年07月07日 16:13:12
6楼
如基本上是电机为主,建议按cosφ=0.80计算
或更小一些考虑
回复