加了一次消谐器和二次消谐器这个方案可不可行?
zhaixb163
zhaixb163 Lv.2
2008年07月04日 15:13:54
只看楼主

加了一次消谐,二次消谐还起作用吗?

加了一次消谐,二次消谐还起作用吗?
免费打赏
hkshaochanggen
2008年07月05日 07:28:36
2楼
加了一次消谐,二次消谐还能起作用
回复
he_guiru
2008年07月05日 11:49:50
3楼
不可以,加了一次消谐,建议不用二次消谐
回复
lhdlgmz
2008年07月05日 21:10:07
4楼

为什么????一次消谐和二次消谐 是怎么起作用的??
回复
zhaixb163
2008年07月08日 17:12:15
5楼
有没有理论依据?
回复
sushibo4321
2008年07月09日 14:24:24
6楼
加一次消谐和二次消谐都可以取到消谐的作用;
不需要重复带;因为谐振产生的原理应该是一致的;
选用一次还是二次要根据系统的要求;
比如带后台,对谐振要求有历史记录,就应该选用二次消谐;
个人意见,供参考;
回复
zhaixb163
2008年07月19日 10:05:14
7楼
现在是重复用有没有问题?
回复
peopleynzdl
2008年07月19日 14:05:33
8楼
我认为不用一次二次都用消谐,因上次在一个电站出现过,先用一次消谐,出现电压互感器开口电压超高,后拆除一次消谐器,让PT直接接地,再安装二次消谐装置。就没有问题了解
回复
co1507624247404
2017年10月10日 16:32:08
9楼
lhdlgmz 发表于 2008-7-5 21:10 为什么????一次消谐和二次消谐 是怎么起作用的??一次大电流,二次小电流!二次是监测作用!