求助:PKPM里轴压比小但配筋大的问题(PKPM建模已经穿上来了,哪位大哥帮忙看看)
nitianyu1017
2008年07月03日 22:13:31
来自于PKPM
只看楼主

1、2、3层是500×500的柱,4、5层是400×400的柱1-5层有两个柱子轴压比都是逐渐减小的但是1-5层的配筋分别是14、31、28、27、22仔细查了很多,都想不出是为什么,这两个柱子是在一个L型楼短的那侧头的楼梯间的内侧柱,两柱距9米天啊,我弄了一晚上还没修过来,气死了,我是学生啦,第一次过来求助55555555555555555我把模型传上来风荷载是考虑比较大,0.65

1、2、3层是500×500的柱,4、5层是400×400的柱
1-5层有两个柱子轴压比都是逐渐减小的
但是1-5层的配筋分别是14、31、28、27、22
仔细查了很多,都想不出是为什么,这两个柱子是在一个L型楼短的那侧头的楼梯间的内侧柱,两柱距9米
天啊,我弄了一晚上还没修过来,气死了,我是学生啦,第一次过来求助55555555555555555

我把模型传上来
风荷载是考虑比较大,0.65

[ 本帖最后由 nitianyu1017 于 2008-7-10 10:35 编辑 ]
84b55be9540cc7c541a3.rar
3.4 MB
立即下载
免费打赏
小王变老王
2008年07月03日 22:25:17
2楼
顶层配筋增大还有可能,但一层2层配筋差异明显,如果不是荷载和刚度变化的画那肯定是模型有问题,建议好好查下模型,再问下你的模型是正版的吗?
回复
runshui20
2008年07月03日 22:57:04
3楼
框架结构一般顶层柱顶配筋都比较大,这应该是大偏压造成的~
其实竖向构件的配筋跟水平作用的关系比较大,轴压比与竖向力和混凝土强度及截面积大小关系更深一些,竖向承重主要靠混凝土~!
回复
nitianyu1017
2008年07月04日 09:26:28
4楼
是正版的哎,师姐帮我查了一晚上,但是没查出错误所在。。哎,我快死了
回复
stonejkd
2008年07月04日 16:07:54
5楼
把模型传上来看看!!
回复
loveleee
2008年07月07日 17:18:57
6楼
你那个一层是不是地下室啊,如果是那就对了,地下室按一层33的1.1倍来处理
如果不是,那就比较怪了
回复
jasonlee131
2008年07月07日 19:14:13
7楼
你的模型的一层应该是建筑的±0.000标高底层吧,根据你柱子所处的位置和承载的从属面积,二层的配筋比一层大出一倍多点也算正常。
回复
yuandkang
2008年07月08日 09:34:38
8楼
轴压小配筋大的柱子,那应该是弯矩控制的.首先2-4的柱子配筋没有没有大的差别.
1\一层的柱子小,你是不是有混凝土墙和柱子连接了,导致底层柱子小,二层最大
2\柱是不是角柱,那样的话考虑楼梯荷载大,而且跨度,大受弯厉害也是可以理解的
3\平面L形,在短侧考虑扭转是比较厉害的,也有可能,
回复
wangtori-jin
2008年07月09日 08:54:33
9楼
你给的信息还是少,希望把模型和工程概况告诉大家
回复
lixia169
2008年07月09日 12:26:11
10楼
从你的表述判断,这结构为多层框架结构,以下分析以此判断为依据。
柱子轴压比n=N/(fcAc),所以,n 在截面面积Ac、混凝土强度fc不变的情况下,自下而上逐层减小是正常的;n 在截面面积Ac减小很多的情况下依然减小,说明轴力锐减。
柱子配筋量As与 柱子的受力条件有关,上层尤其是顶层柱子主要以大偏心受压有关,配筋量As主要由偏心距e0控制,通常是n较小,N不一定很大;下层尤其是底层柱子,更尤其是中间跨的柱子,以小偏心受压为主,配筋量As 主要由轴力N控制。
你的情况主要是要解释:第一层与第二层的配筋差过大问题,以及第三层与第四层的截面面积变化大而配筋量变化小的问题。这就要看:
1、柱子的长度也即层高是否有过大变化;柱子的长度太长时,长细比大,其它条件不变时,柱子配筋就大。第三层与第四层间可能有此原因。
2、你的结构布置变化了吗?如果你的结构在第一层的该柱周边增设了柱子或墙体,那么,柱子所承担的内力减小,柱子的配筋就小。
3、多层结构的底层柱子长度一般自基础顶面算至第二层楼顶,即底层计算层高一般比建筑层高大,较其上各层高较多,配筋不会很小。除非,第一层在自然地面以下(即地下室),层高可能不大于3m,而你在PKPM 模型中的第二层为地面首层,层高通常大于3m。规范要求地下室楼盖刚度很大,这样,地下室的外侧通常有大刚度的剪力墙,框架柱要承担的柱轴力、抗侧力都较小,柱长也较小,配筋自然就小,但在构造上可以按最小配筋率应加强配置。
4、至于你所说的平面问题,因没有具体图纸,很难判断。L形结构的短肢不宜太长,如果,有抗震设防要求,更应严格控制。但抗扭转剪力往往在离刚度中心的最远端——长肢的边缘处更大。
回复
kiamartin
2008年07月09日 17:14:00
11楼
以前好像也碰到过这类问题,只是配筋相距没那么大的,可能是偏心造成的,比如,有悬挑梁和没悬挑梁柱的配筋相差是挺大的。
回复

相关推荐

APP内打开