交流变频器地线错连的危害!!大家注意哦
zkshejis
zkshejis Lv.2
2008年07月02日 17:19:13
只看楼主

交流变频器地线错连的危害变频器是一种先进可靠的交流调速装置,具有较好的调速性能,已广泛地应用于各种工业控制系统中。在使用过程中,由接地线错误而引发的变频器故障必须注意。 图1为变频器的主端子接线图,其中R、S、T为外部输入三相电源端子,U、V、W为变频器的输出端子。P1、P(+)为外接直流电抗器端子,小功率变频器为短接。P(+)、N(-)之间外接制动单元,由用户根据拖动设备的要求选用,对小容量及一般设备来讲,是不需要连接的。我们一次使用了数台11~22kVA的变频器,其主回路的接线如图2所示,安装人员在进行变频器至电机的主电缆接线时,将电缆的中性线一端接电机的接地端子上,在连接变频器端U、V、W时,同时将中性线接在变频器端子N(-)上;在试车前未仔细检查,当变频器电源送上时,造成三相电源RST通过整流硅堆二极管,经N(-)端子和中性线至电机的接地线,同变压器的中性点即N线直接短路,造成硅堆烧坏,保护开关动作(如图3所示);然后检查其他变频器接线,发现均出现同样错误,从而重新接线,避免了更大的损失。造成该错误的原因是安装人员在接线时没有理解变频器上N(-)端子的含意,错误地把N(-)同电气系统的N线等同起来,特别是初次使用变频器的用户,此种错误在某些场合还会带来更大的隐患。

交流变频器地线错连的危害
变频器是一种先进可靠的交流调速装置,具有较好的调速性能,已广泛地应用于各种工业控制系统中。在配电系统采用TN-C,或TN-C-S接地型式时,如当PEN线即电缆的中性线直接接于变频器的N(-)端子时,就存在一个非常危险的隐患,当电机接地不良时,会造成电机外壳直接带
交流变频器地线错连的危害

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-12-24 18:38 编辑 ]
radarey2000
2008年07月05日 17:16:09
2楼
还没有注意过这种问题,我们的都是把电机的地和主电路的地接一块的
回复
kfbkfb
2009年12月09日 17:22:32
3楼
学习了,支持一学学习了,支持一下习了,支持一下下
回复
lwsh1101212
2009年12月10日 18:19:28
4楼
:Q

怎么还会出这种事情?说明书不清楚,还是施工人员没好好理解呀。
回复
56986688
2009年12月17日 17:17:53
5楼
学习。。。。
回复
jxd8188
2009年12月19日 22:24:47
6楼
一直没结果,用得挺好
回复
hxh9801
2009年12月22日 21:41:46
7楼
---------------看了结果,最后没有说明N(-)最后是接到 零线还是火线上了, 楼主说明白的吧?
回复
dreamcad
2009年12月23日 12:58:34
8楼
楼主已经说得很清楚了,还不明白。

“安装人员在进行变频器至电机的主电缆接线时,将电缆的中性线一端接电机的接地端子上,在连接变频器端U、V、W时,同时将中性线接在变频器端子N(-)上。”

他是把N线和变频器的N(-)连在一起了。楼上应该回去搞清楚N线和中性线还有零线的概念再回来看贴!
回复
lovechl
2009年12月27日 22:05:04
9楼
楼主的意思是变频器的中性点,和电机及变频器的接地是不一样的,是不是?
回复