简介: 各电气回路仪表的配置测量仪表选用的基本要求关键字:仪表 发电厂电气测量仪表的配置一、测量仪表选用的基本要求(1) 用于发电机上的交流仪表的准确级不低于1.5级,用于其他设备和线路上的交流仪表不应低于2.5。计量用的有功电度表的准确级一般为1级,无功电度表为2级。直流仪表不应低于1.5级。(2) 测量频率的仪表一般采用测量范围为45~50HZ的频率表,其基本误差不应大于±0.25HZ,并在49~55HZ范围内,其实际误差不应在于±0.15HZ。监视电力系统频率的发电厂宜采用测量范围为45~55HZ的频率表,在49~51HZ的范围内,其基本误差不应大于±0.02HZ。

简介: 各电气回路仪表的配置测量仪表选用的基本要求
关键字:仪表
发电厂电气测量仪表的配置

一、测量仪表选用的基本要求

(1) 用于发电机上的交流仪表的准确级不低于1.5级,用于其他设备和线路上的交流仪表不应低于2.5。(3) 与仪表连接的分流器、附加电阻和互感器的准确度等级不应低于0。5级,对发电机计量电能用的电流互感器其实际准确度应尽可能不低于0。2级。但仅作电流或电压测量用时,1.5级和2.5级的仪表可使用1.0级互感器,非重要回路的2.5级电流表,可使用3.0级电流互感器。

(4) 互感器和仪表测量范围的选择,应尽量保证发电机、变压器