XK 系列干式空心限流电抗器
zjr700214
zjr700214 Lv.2
2008年07月02日 13:02:36
来自于变压器
只看楼主

XK 系列干式空心限流电抗器:Q 一、产品特点   1.多层并联风道结构,环氧玻璃纤维绕包封。冲击电位分布均匀,耐受短路电流能力好。  2.采用先进的计算机辅助设计,可根据客户的使用要求,快速准确的确定产品的结构及参数。  3.干式空心的形式杜绝了油浸电抗器渗漏油的弊端,且无铁心饱和之虑,电感值线性良好。  4.绕组采用多种小截面的膜包导线绕制,具有绝缘性能优良、损耗低、重量轻、体积小、免维护等特点。

XK 系列干式空心限流电抗器:Q
一、产品特点
  1.多层并联风道结构,环氧玻璃纤维绕包封。冲击电位分布均匀,耐受短路电流能力好。
  2.采用先进的计算机辅助设计,可根据客户的使用要求,快速准确的确定产品的结构及参数。
  3.干式空心的形式杜绝了油浸电抗器渗漏油的弊端,且无铁心饱和之虑,电感值线性良好。
  4.绕组采用多种小截面的膜包导线绕制,具有绝缘性能优良、损耗低、重量轻、体积小、免维护等特点。
  5.电抗器整个外表面涂有抗紫外线防护层,户内户外使用均可,且安装方式灵活,即可三相叠装,也可三相水平布置。
二、主要技术指标
  1.额定电压、额定电流、配套电容器参数见技术参数表。
  2.超载能力: 1.35 倍额定电流下连续运行
  3.热稳定性能:能耐受额定电抗率的倒数倍的额定电流,时间为2s 。
  4.动稳定性能:能耐受热稳定电流的 2.55 倍,时间 0.5s ,无任何热的机械的损伤。
  5.温升:线圈平均温升≤ 75k (电阻法)。
三、产品用途
  与电力系统串联,系统发生故障时,用以限制短路电流。
四、安装方式及最小磁间距
  干式空心电抗器安装方式分水平和垂直安装两种。进出线端子夹角 0 、 90 、 180 三种,如果用户对出线端子方向有特殊要求,可在订货时说明。
  安装空心电抗器时,应该保证电抗器对其它金属部件的最小净磁空间距离(见图示)。对于大金属部件和形成闭环的金属部件的净空间距离应加大。
五、型号含义:

空芯电抗器.jpg




执行标准:
  GB10229-88 《电抗器》
六、订货基本数据:
  1.额定电压
  2.额定电流
  3.额定电抗率
  4.短时,峰值耐受电流及持续时间额定电抗
  5.安装方式(水平及垂直叠装)
  6.使用条件(户内或户外)
  7.进、出线端子角度
  8.根据限流电抗器的使用所要求的其它性能数据应在合同中注明

空芯电抗器.jpg