PKPM自动成图箍筋怎么这么大?
alex1123
alex1123 Lv.4
2008年07月01日 23:11:30
来自于PKPM
只看楼主

500的圆柱计算箍筋面积为260mm2,(箍筋间距100),按四肢箍计算,10就够了,可是自动成图却是12,是不是PKPM考虑了什么特殊的构造措施或计算方法,请高手指教!

500的圆柱计算箍筋面积为260mm2,(箍筋间距100),按四肢箍计算,10就够了,可是自动成图却是12,是不是PKPM考虑了什么特殊的构造措施或计算方法,请高手指教!
免费打赏
baby07677
2008年12月13日 09:15:15
2楼
我也遇到这样得问题
明明8就够啦,成图确实10
回复
天柱
2008年12月13日 18:57:25
3楼
PKPM计算时没考虑构造要求(配箍率,配箍特征值),可能在画图时考虑了一点点。
回复
cailang117403
2008年12月14日 10:49:36
4楼
PKPM计算时没考虑构造要求(配箍率,配箍特征值),可能在画图时考虑了一点点。