500的圆柱计算箍筋面积为260mm2,(箍筋间距100),按四肢箍计算,10就够了,可是自动成图却是12,是不是PKPM考虑了什么特殊的构造措施或计算方法,请高手指教!

500的圆柱计算箍筋面积为260mm2,(箍筋间距100),按四肢箍计算,10就够了,可是自动成图却是12,是不是PKPM考虑了什么特殊的构造措施或计算方法,请高手指教!
免费打赏
zhangleixgh
2013年04月23日 09:40:00
2楼
看看是不是短柱啊?底层很容易短柱的,短柱要1.2的配箍率.