住宅电源进线选开关的问题
ren_f
ren_f Lv.2
2008年06月30日 21:51:16
只看楼主

如果住宅电源每单元进线的话,进线开关要加隔离开关么?还是只用一个带漏电的断路器?一般的断路器有隔离功能么?请教大家都是怎么实现电源进线要有隔离功能这条规定的?

如果住宅电源每单元进线的话,进线开关要加隔离开关么?还是只用一个带漏电的断路器?一般的断路器有隔离功能么?请教大家都是怎么实现电源进线要有隔离功能这条规定的?
免费打赏
cm6213
2008年06月30日 22:55:26
2楼
用负荷开关就行了撒!
回复
mwgyx507
2008年06月30日 23:00:40
3楼
好像大多数的楼房单元里都没有隔离开关,漏电开关也不用,只用断路器,但每户都必须安装漏电断路器。
回复
hanqiangding
2008年06月30日 23:06:10
4楼
住宅电源每单元进线要加隔离开关非强制规定。
回复
江南小生
2008年07月01日 08:14:10
5楼
住宅进户应该设置隔离开关和漏电保护器
回复
zhzhfs
2008年07月01日 08:26:17
6楼
单元内的进线开关前不需要隔离开关,安装漏电保护就可以了。整栋路的总进线开关才需要安装隔离开关。
回复
tz9871
2008年07月01日 11:12:47
7楼
请看一下住宅设计规范就知道了。
回复
wangjinhai2007
2008年07月01日 11:19:48
8楼
用带隔离功能的漏电断路器,例如正泰的NM8L系列
回复
huanb0208
2008年07月01日 11:27:54
9楼
住宅设计规范
6 建筑设备

6.5 电气
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:

l 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;


5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
回复