如果住宅电源每单元进线的话,进线开关要加隔离开关么?还是只用一个带漏电的断路器?一般的断路器有隔离功能么?请教大家都是怎么实现电源进线要有隔离功能这条规定的?
如果住宅电源每单元进线的话,进线开关要加隔离开关么?还是只用一个带漏电的断路器?一般的断路器有隔离功能么?请教大家都是怎么实现电源进线要有隔离功能这条规定的?
2楼
用负荷开关就行了撒!
回复
3楼
好像大多数的楼房单元里都没有隔离开关,漏电开关也不用,只用断路器,但每户都必须安装漏电断路器。
回复
4楼
住宅电源每单元进线要加隔离开关非强制规定。
回复
5楼
住宅进户应该设置隔离开关和漏电保护器
回复
6楼
单元内的进线开关前不需要隔离开关,安装漏电保护就可以了。整栋路的总进线开关才需要安装隔离开关。
回复
7楼
请看一下住宅设计规范就知道了。
回复
8楼
用带隔离功能的漏电断路器,例如正泰的NM8L系列
回复
9楼
住宅设计规范
6 建筑设备
6.5 电气
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
l 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。