1 平方铜线在空中敷设,温度在35度左右,长期100%负荷工作。请问:1平方铜线能承载多少电流??? 谢谢
1 平方铜线在空中敷设,温度在35度左右,长期100%负荷工作。请问:1平方铜线能承载多少电流??? 谢谢
2楼
接近1.5平方铝线.7a左右吧
回复
3楼
什么意识????电线的载流量可不是按照比例上升的!!!
1 平方铜线在空中敷设----------------多长?????
回复
4楼
在不考虑电压降及强度的情况下,好像不止吧7A,应该10A。
[
本帖最后由 cckkjj 于 2008-6-30 21:24 编辑 ]
回复
5楼
1平方的铜线要是做保险丝最大可以通过几百A的电流,只是发热成度不同,安全载流量也只是在不破坏电线绝缘情况下的数值,240的铜电缆安全载流量400A左右,你要敷设上几公里,估计带50千瓦负荷都成问题,所以选导线的大小要根据距离,负荷,压降综合考虑,而不只是看载流量。
回复
6楼
楼上说的对,所以选导线的大小要根据距离,负荷,压降综合考虑,而不只是看载流量。
回复
7楼
选择截面必须同时满足以下条件:
1. 载流量,就是电线的发热问题;
2. 压降,解决正常工作和经济使用;
3. 机械强度,解决安全和正常需要!
如果忽略其他条件,那么1 平方铜线在空中敷设,温度在35度左右,长期100%负荷工作。1平方铜线能承载电流是“1平方铜线”当保险丝数值的50%--60%
但不考虑有绝缘的热阻和绝缘的耐受温度!
[
本帖最后由 lqhong3273242 于 2008-7-1 08:21 编辑 ]
回复
8楼
查陕02D01第77页,应该是17A
回复
9楼
经验判断:“安全考虑15A”没问题。
回复
10楼
查电工手册,应该是23A左右
回复
11楼
还要有多少根一起敷设,如果像原来的瓷夹板那样敷设在空气中,那么长度在百米之内,应该可以在17A左右的电流.
回复