天正暖通7.6试用感想
wangbo213
wangbo213 Lv.2
2008年06月30日 18:16:19
来自于天正暖通
只看楼主

第一时间试用了天正暖通7.6b1,一个星期的试用,说实话距离我的期望还是比较远。1.风管BR打断后,变成了三根风管,若风管与另一个风管用管件连接的话,管件就会出问题。2.虽然设有法兰厚度的设置(FGSZ),但改过后,软件又自动变为默认值。3.图层管理与天正建筑不同,以前版本能够新建几种图层标准,然后可以自己选择那种标准,此版本不能实现。4.风管变径急待解决:软件提供了9中对齐方式,若不按照这9种对齐方式了,无法连接;若两个风管中心完全不对齐的话,根本无法连接。

5.风管绘制提供了风速计算,但绘制好的风管为何不提供风量的更改。
6.水力计算应该可以实现选择管段后,软件自动计算,而不是面前版本的要设计者自己输入参数。
望天正公司多与设计院沟通,了解设计人员想要的!这才是天正暖通的出路
免费打赏
mybinks
2008年06月30日 22:24:43
2楼
6.水力计算应该可以实现选择管段后,软件自动计算,而不是面前版本的要设计者自己输入参数。
可以双击选管段的
7.0画风管不太方便,问题很多
回复
jy1020
2008年06月30日 22:45:31
3楼
呵呵,6.0也不好用,经典的是2.5,可惜只支持r14,要是出支持cad2006以上的版本的并和其他天正兼容的话,至少在绘图方面无敌了。
回复
my_home
2008年07月11日 11:26:17
4楼
3.图层管理与天正建筑不同,以前版本能够新建几种图层标准,然后可以自己选择那种标准,此版本不能实现。

这个是可以的 暖通与建筑用的是一套东西
天正菜单:设置/图层管理,其中可以新建多个标准
回复
my_home
2008年07月11日 11:29:56
5楼
4.风管变径急待解决:软件提供了9中对齐方式,若不按照这9种对齐方式了,无法连接;若两个风管中心完全不对齐的话,根本无法连接。

风管中心线不对齐的话,就不能生成中心线对齐的变径
生成变径的条件:风管上边线对齐 或 风管下边线对齐 或 风管中心线对齐
回复
my_home
2008年07月11日 12:22:52
6楼
6.水力计算应该可以实现选择管段后,软件自动计算,而不是面前版本的要设计者自己输入参数。

目前提供的 采暖水力 水管水力 水力计算 都是可以实现从图中直接提取信息的
对话框上均有“提图”的菜单
如采暖水力计算:
cnsl.JPG
水管水力计算:
未命名.JPG

[ 本帖最后由 my_home 于 2008-7-11 12:26 编辑 ]
回复
my_home
2008年07月11日 13:24:29
7楼
水力计算
双击行首,命令行提示,“选择管段”,可从图上提取信息 未命名.JPG
回复
jjun2014
2008年07月17日 17:08:09
8楼
进步吧
天正暖通
感觉离ACS7有较大距离
回复
二虎
2008年08月01日 23:44:14
9楼



强烈要求天正6更新,哈哈,就习惯天正6
回复
dingxuelei0612
2009年01月08日 11:15:25
10楼
还不如7.5的
回复
dass
2009年04月14日 17:27:53
11楼
强烈要求天正6更新,哈哈,就习惯天正6