请教高手,,急!!!!!
nhbeyond
nhbeyond Lv.2
2008年06月30日 15:52:08
只看楼主

我的空调机控制电箱主开关配的是3P带漏电,现在接上空调机会跳闸,而空调机的N线也带回路,是不是把3P漏电开关改成3P+N带漏电可以解决以上问题啊?在线等回复,谢谢

我的空调机控制电箱主开关配的是3P带漏电,现在接上空调机会跳闸,而空调机的N线也带回路,是不是把3P漏电开关改成3P+N带漏电可以解决以上问题啊?在线等回复,谢谢
免费打赏
姜振祥
2008年06月30日 16:24:15
2楼
你的问题解决了吗,你的三P+N带漏电的应该可以了
回复
hero.li
2008年06月30日 16:33:42
3楼
使用3P+N可以解决漏电问题,

请问楼主你的空调是使用380V电源吗?
回复
c283434618
2008年06月30日 17:24:21
4楼
应为你用到漏电保护开关是3P,但是I1+I2+I3不为0 所以漏电开关会动作 所以接上空调就跳闸
该为4P漏电保护开关 问题可以解决了
回复
wxdchgs
2008年07月01日 10:04:23
5楼

:call: :call:
回复
xjw2006
2008年07月01日 13:04:55
6楼

同意此观点,如果明白漏电短路器的工作原理就不会出现这种问题,这是基础知识不扎实的表现.
回复
liufengjian2008
2008年07月01日 13:09:23
7楼
问题不明确111