请教夯扩桩若干问题
csxp
csxp Lv.2
2005年03月09日 22:52:13
来自于建筑施工
只看楼主

我们前一段时间搞了一个夯扩桩的工程:直径380,长9--13米,钢筋笼4.5米,有250根桩.28天后进行了检测,4根静载,50根动测,其中静载都合格,但动测发现大部分桩在4米的位置有质量缺陷(包括2根静载桩),请问这是与钢筋笼有关还是与施工工艺有关?还有动测可信吗?

我们前一段时间搞了一个夯扩桩的工程:直径380,长9--13米,钢筋笼4.5米,有250根桩.28天后进行了检测,4根静载,50根动测,其中静载都合格,但动测发现大部分桩在4米的位置有质量缺陷(包括2根静载桩),请问这是与钢筋笼有关还是与施工工艺有关?还有动测可信吗?
免费打赏
liu330
2006年03月14日 21:55:20
2楼
这可能由多种因素造成,比如靠近桩端处有地下水渗入桩身,在桩端与填料的接头处也容易出现问题。
回复
鲲爸爸
2006年06月04日 21:55:00
3楼
除了2楼的原因以外,可以考虑土层的分布带来的影响,以及施工工艺的影响。
回复
一世平淡
2006年06月05日 15:51:04
4楼
个人觉得应该与地下水位高度和流动性有关系,因为水的流动对混凝土的强度有很大的关系,与钢筋笼或施工工艺影响不是很大!
回复
yansuyang
2007年02月06日 21:30:50
5楼
应该是在施工控制上的原因,出现上述情况会是普遍现象,拔管是在有钢筋笼段时砼下沉与素砼下沉不一致造成的,要注意芯管下压和控制拔管速度。
回复
yansuyang
2007年02月06日 21:32:51
6楼
在出现的质量缺陷多为桩径缩径