求救!pkpm抗剪截面验算的系数是怎么取的?
keqiang_123
2008年06月29日 18:22:15
来自于PKPM
只看楼主

超配筋信息中:** ( 29)V= -600. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 564.系数0.18是怎么取得?按混凝土规范7.5.1应该是0.25*Bc,混凝土等级为C30。Bc=1.0pkpm怎么会是0.18呢?请各位指教!在线等

超配筋信息中:
** ( 29)V= -600. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 564.
系数0.18是怎么取得?按混凝土规范7.5.1应该是0.25*Bc,混凝土等级为C30。Bc=1.0
pkpm怎么会是0.18呢?
请各位指教!在线等
免费打赏
天柱
2008年06月29日 20:30:50
2楼
短柱时0.20,再除以garmRE
回复
keqiang_123
2008年06月29日 20:45:49
3楼
不好意思,还是没看明白
抗规:V<(0.20*fc*b*h0)/garmRE
除以garmRE应该以后比0.2还要大,怎么会是0.18呢
回复
keqiang_123
2008年06月29日 20:51:17
4楼
知道了
抗规 6.2.9条
回复
天柱
2008年06月29日 21:56:43
5楼
不好意思,刚才写错了。
回复
挑起天下大梁
2012年07月27日 16:57:50
6楼
我也遇到同样的问题,那个γre是什么系数,没有解释啊!
回复
天柱
2012年07月27日 21:26:03
7楼
γre是什么系数,没有解释啊,

承载力抗震调整系数
回复
hncjywj
2014年03月27日 09:02:40
8楼
我也不知道为什么是0.18 现在都是2010规范了 你们说的是08规范吧?
回复
hncjywj
2014年03月27日 10:03:45
9楼
抗规 6.2.9 5.4.2 希望可以让其他人看到