热泵的热力阀的安装特例与调整?
dengzhenwei
2008年06月27日 18:08:09
来自于制冷技术
只看楼主

一台美国产的热泵,55000W,R407,蒸发器风冷,给池水加热的。其热力膨胀阀安装是把整个阀体转90度后安装的(按平常做法是阀体垂直向上安装的),外国的东西这样做有何意义? 这台机热力膨胀阀的感温包毛细管在运输时给折了,我用手给扳回了很多,但还是有点扁,而且这个阀还被人调过了,这机子安装好后要怎样去把膨胀阀调到合适位置,怎样判断? 还有个另外的问题,在一台制冷机组中要降低其蒸发温度可用怎么办法?(以冰箱为例,给我理解是不是把毛细管加长点加多点雪种就可以把蒸发压力降低了。)

一台美国产的热泵,55000W,R407,蒸发器风冷,给池水加热的。其热力膨胀阀安装是把整个阀体转90度后安装的(按平常做法是阀体垂直向上安装的),外国的东西这样做有何意义?
这台机热力膨胀阀的感温包毛细管在运输时给折了,我用手给扳回了很多,但还是有点扁,而且这个阀还被人调过了,这机子安装好后要怎样去把膨胀阀调到合适位置,怎样判断?
还有个另外的问题,在一台制冷机组中要降低其蒸发温度可用怎么办法?(以冰箱为例,给我理解是不是把毛细管加长点加多点雪种就可以把蒸发压力降低了。)
大家发表一下自己的看法
免费打赏
yzhchlan
2008年07月09日 13:48:12
2楼
一、测机组的过热度。(用温度计,现在有红外温度计很方便的,测出蒸发器出口的温度T1, 根据低压表上的压力+1bar, 查出在这个压力下制冷剂的饱和蒸气温度T2, 用T1-T2得出的就是过热度。), 过热度在5-10之间为较好。如果过热度太大,开大膨胀阀,增加流入蒸发器的制冷剂,若过热度太小,关小膨胀阀。

二、 什么叫蒸发温度?蒸发温度比需要冷却的物质的温度低5-10度,随着冰箱内的温度越来越低,蒸发温度也将越来越低。
不知道你问这个问题的用意。
回复
荣昌制冷
2008年07月09日 15:17:29
3楼
感温毛细管弄瘪了一点,尽量瓣直后,再用钳子小心夹回一些。调整膨胀阀,应按当时的制冷温度,再加5度左右,就是蒸发温度了,对照所用制冷剂的《热力性质表》,找出此蒸发温度下的对应压力,就是要调的压力了(表中的绝对压力减1即为表压力)。一般膨胀阀后没有设压力表,只能在压缩机的低压表上反应了,这就要求每调一次需等10分钟左右的反应时间,不要操之过急,左调右调。最终调节后膨胀阀的阀杆最好基本处中间位置,说明此时系统的制冷剂量合适,如果阀杆调出得很大,压力反应不灵敏,说明系统制冷剂量不足;如果膨胀阀关得很小时,压力仍下不来,说明系统制冷剂过量。
毛细管加长点,或通径减小点,或制冷剂减少点,蒸发压力(温度)就会降低点。而不是多加点制冷剂,那样反而会提高压力。如果是使用膨胀阀节流的系统,调小(关小)膨胀阀,蒸发压力(温度)就会随之得到降低。
回复
qq292015823
2012年10月26日 10:59:39
4楼
我个人认为,热泵应该在按铭牌标准注入制冷剂后,把冷凝器温度调到最高。
回复
adingkgb
2012年10月27日 14:18:02
5楼
降低蒸发温度需要控制蒸发压力

可以通过减少外界换热介质的流量来降低蒸发温度,也可以增加压缩机循环量来降低蒸发压力,也可以减少节流装置通径(调节膨胀阀,调节供液阀,增加毛细管长度)
但是,其他条件都不变的话,增加制冷剂重铸两并不能见底蒸发压力,效果实际上相反
回复

相关推荐