单主机的两冷凝器的管道串联还是并联装?
dengzhenwei
2008年06月27日 17:42:57
来自于制冷技术
只看楼主

我一台制冷机,美国POOLPACK的,是35000W的,蒸发温度为3度。它配有两台一样的风冷冷凝器,按图纸安要求可以串联装。两冷凝器间距1.5米,联结管上无任何阀件。1。串联是把压机出来后接在第一台冷凝器的高压管上,再由低压管出来后接第二台冷凝器的高压管,由第二台的低压管引到蒸发器。2.并联是把压机出来后进第一台冷凝器的高压,然后就在其进口位置加一个三通引至第二台冷凝器的高压,两冷凝器的低压出来后一起混合汇至一条管里再去蒸发器。

疑问一:就近压缩机的那台冷凝器会不会出现负荷不匀情况,特别在换季时候会不会出现第一台没过冷度,另一台过冷度过低的情况?
疑问二:两种方案中要不要增加一个匀液器之类的东西,两台冷凝器可能产生的压降对对这制冷量会不有怎么影响?
各位师傅,以上两方案可不可行,哪里还得整改,还须考虑哪些问题?
第一次做这东西,感谢赐教!
免费打赏
shandian2298
2008年07月07日 17:36:16
2楼
两种方案都可以,串联的方案可能比并联增加管阻,如果连接的总管路不长的话,管阻可忽略不计;并联的方案会有楼主担心的分配不均的问题,但两个冷凝器的出液管里都是满液的话,就不会出现一个过冷大一个过冷小的问题,因为最终它们将汇合在一处,所以冷凝压力相同。
回复
荣昌制冷
2008年07月08日 16:20:04
3楼
小型以下(如网状自然通风型)的冷凝器可以为串联式,比如冰箱两侧散热,先走一侧很热,再走另一侧较热(底部不热)。但对于较大以上系统的多台冷凝器,应该是并联式安装。由排气总管均匀地分支各冷凝器进口,冷凝后的出液也并联在一根总管进储液器或调节站。并联式冷凝器可以是同型号(型式)规格的,也可以是不同型号型式和规格的。只要所有冷凝器底部的安装高度都高于储液器,满足所有冷凝器的冷却条件,不用担心压力会不同,负荷会有高低等现象的发生。像这种系统如果采用串联式安装,那会是什么样?行得通吗?
冷凝器进气和出液的分管,为了减少阻力,分配均匀,应尽量采用Y型分口,T型分口的阻力大。
回复
jfzhileng
2013年03月26日 10:46:35
4楼
都可以的吧,详细的楼上已经分析的比较细致了
回复
阎良人
2013年04月01日 15:14:11
5楼
两种连接方式都可以的,冷凝器串联冷凝压力稍高于并联系统。是因为串联方式管道阻力稍大与并联。
回复
zhanxlzhk
2013年04月02日 07:41:48
6楼
以前还真没考虑过这个问题,学习一下。
回复
jfzhileng
2013年05月09日 10:39:24
7楼
楼上貌似都说的不错的额
回复
lbktwx
2013年05月09日 19:54:28
8楼
学习了,正想做个小主机了