隔离开关到底可以操作多大的空载变压器??
xinxinok
xinxinok Lv.2
2008年06月27日 17:31:34
来自于变压器
只看楼主

隔离开关可以直接操作励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路。 ⑥隔离开关允许直接操作的项目: 1)开、合电压互感器和避雷器回路; 2)电压为35kV、长度为10km以内的无负荷运行的架空线路; 3)电压为10kV,长度为5km以内的无负荷运行的电缆线路; 4)电压为10kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过320kVA; 5)电压为35kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过1000kVA;

隔离开关可以直接操作励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路。
⑥隔离开关允许直接操作的项目:
1)开、合电压互感器和避雷器回路;
2)电压为35kV、长度为10km以内的无负荷运行的架空线路;
3)电压为10kV,长度为5km以内的无负荷运行的电缆线路;
4)电压为10kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过320kVA;
5)电压为35kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过1000kVA;

而变压器在送电瞬时产生很大励磁涌流是6-8In,这时的励磁涌流是否就是励磁电流??
隔离开关是否不能对空载变压器送电,只能拉开320以下空载变压器??
免费打赏
xinxinok
2008年06月27日 20:40:53
2楼
隔离开关只能断开空载320kva变压器,而不能投送空载320kva变压器,对吗?
上面的操作指的就是—拉开?
回复
xinxinok
2008年06月29日 14:48:59
3楼
隔离开关只能断开空载320kva变压器,而不能投送空载320kva变压器,对吗?
上面的操作指的就是----拉开?
回复
xinxinok
2008年06月29日 22:08:25
4楼
顶个顶个顶个顶个顶个帮忙下,我说的对不对!
回复
wzhq802
2008年07月01日 09:46:31
5楼
只能拉开,而不能送电。
回复
qjun658
2008年07月01日 16:46:03
6楼
励磁涌流不是励磁电流,你知道励磁涌流是6-8In,为什么还说它是励磁电流呀?一般不允许用隔离开关直接操作的变压器都装设了断路器,为什么还用隔离开关操作,这些操作规程里写得清清楚楚。
回复
xinxinok
2008年07月01日 21:45:56
7楼
关键是有个工程,设计给搞的200变压器出线柜只有1个隔离加保险就到变压器高压套管了,隔离开关设备规程写的就是能开合励磁电流小于2a的空载变压器(见1楼说明),所以我理解隔离开关可以拉开320kva以下空载变压器,而不能合(励磁涌流问题)
回复

相关推荐