隔离开关到底可以操作多大的空载变压器??
xinxinok
xinxinok Lv.2
2008年06月27日 17:30:28
来自于变压器
只看楼主

隔离开关可以直接操作励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路。 ⑥隔离开关允许直接操作的项目: 1)开、合电压互感器和避雷器回路; 2)电压为35kV、长度为10km以内的无负荷运行的架空线路; 3)电压为10kV,长度为5km以内的无负荷运行的电缆线路; 4)电压为10kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过320kVA; 5)电压为35kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过1000kVA;

隔离开关可以直接操作励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路。
⑥隔离开关允许直接操作的项目:
1)开、合电压互感器和避雷器回路;
2)电压为35kV、长度为10km以内的无负荷运行的架空线路;
3)电压为10kV,长度为5km以内的无负荷运行的电缆线路;
4)电压为10kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过320kVA;
5)电压为35kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过1000kVA;

而变压器在送电瞬时产生很大励磁涌流是6-8In,这时的励磁涌流是否就是励磁电流??
隔离开关是否不能对空载变压器送电,只能拉开320以下空载变压器??
免费打赏
xinxinok
2008年06月27日 20:40:09
2楼
隔离开关只能断开空载320kva变压器,而不能投送空载320kva变压器,对吗?
上面的操作指的就是—拉开?
回复
xinxinok
2008年06月29日 14:47:29
3楼
隔离开关只能断开空载320kva变压器,而不能投送空载320kva变压器,对吗?
上面的操作指的就是----拉开?
回复
xinxinok
2008年06月29日 22:07:41
4楼
顶个顶个顶个顶个顶个帮忙下,我说的对不对!
回复
chenyi3130
2008年06月30日 13:23:09
5楼
应该是不能用刀闸直接合变压器,变压器送电都采用合开关冲击的方式。
回复
t_yf18
2008年08月09日 10:30:05
6楼
允许用刀闸(包括GIS刀闸)进行的操作如下:新规定
在无接地示警时拉开和合上压变;
在无雷击时,拉开和合上避雷器;
拉开和合上220千伏及以下母线的充电电流(列如:正常情况下旁路开关对旁路母线充电,在用旁路代供出线时,先拉开旁路开关,再合上被代线路旁路刀闸对旁路母线充电就是这种情况。)。
拉、合开关或刀闸的旁路电流(但此时必须肯定开关或刀闸确实在三相完全接通,且必须将环路中的开关改为非自动);
拉、合无接地故障的变压器中性点接地刀或消弧线圈;
拉、合充电(空载)状态的低压电抗器。
回复
chym0822
2008年08月09日 11:59:31
7楼
拉合 当然也可以对变压器进行送电 虽然励磁涌流很大 但是电感电流是不能突变的 合上隔离开关的时候 电流理论上为零。
回复

相关推荐