隔离开关到底可以操作多大的空载变压器??
xinxinok
xinxinok Lv.2
2008年06月27日 17:02:11
来自于变压器
只看楼主

隔离开关可以直接操作励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路。 ⑥隔离开关允许直接操作的项目: 1)开、合电压互感器和避雷器回路; 2)电压为35kV、长度为10km以内的无负荷运行的架空线路; 3)电压为10kV,长度为5km以内的无负荷运行的电缆线路; 4)电压为10kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过320kVA; 5)电压为35kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过1000kVA;

隔离开关可以直接操作励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路。
⑥隔离开关允许直接操作的项目:
1)开、合电压互感器和避雷器回路;
2)电压为35kV、长度为10km以内的无负荷运行的架空线路;
3)电压为10kV,长度为5km以内的无负荷运行的电缆线路;
4)电压为10kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过320kVA;
5)电压为35kV以下,无负荷运行的变压器,其容量不超过1000kVA;

而变压器在送电瞬时产生很大励磁涌流是6-8In,这时的励磁涌流是否就是励磁电流??
隔离开关是否不能对空载变压器送电,只能拉开320以下空载变压器??
免费打赏
xinxinok
2008年06月27日 20:36:52
2楼
隔离开关只能断开空载320kva变压器,而不能投送空载320kva变压器,对吗?
回复
xinxinok
2008年06月29日 14:41:23
3楼
隔离开关只能断开空载320kva变压器,而不能投送空载320kva变压器,对吗?
回复
xinxinok
2008年06月29日 22:06:46
4楼
顶个顶个顶个顶个顶个帮忙下,我说的对不对!
回复