剪力墙结构与框架剪力墙结构如何界分?
dushilantu
dushilantu Lv.4
2008年06月27日 13:08:38
只看楼主

大家都知道在框架剪力墙结构中,如果框架部分承受的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的50%,框架部分的抗震等级应按框架结构采用。但如果结构中大部分为剪力墙和少量的柱,该如何界定该结构是剪力墙结构还是框架剪力墙结构? 本人设计的某住宅楼,7度区,高度35米,大部分为剪力墙,局部短肢剪力墙和少量的柱。框架部分承受的地震倾覆力矩约为总地震倾覆力矩的18%。本人将结构定义为剪力墙结构,一般剪力墙的抗震等级取三级,短肢剪力墙的抗震等级取二级,框架抗震等级取三级。

大家都知道在框架剪力墙结构中,如果框架部分承受的地震倾覆力矩大于总地震倾覆力矩的50%,框架部分的抗震等级应按框架结构采用。但如果结构中大部分为剪力墙和少量的柱,该如何界定该结构是剪力墙结构还是框架剪力墙结构?
本人设计的某住宅楼,7度区,高度35米,大部分为剪力墙,局部短肢剪力墙和少量的柱。框架部分承受的地震倾覆力矩约为总地震倾覆力矩的18%。本人将结构定义为剪力墙结构,一般剪力墙的抗震等级取三级,短肢剪力墙的抗震等级取二级,框架抗震等级取三级。
然而在施工图审查中,审查师认为应按框架剪力墙结构。一般剪力墙的抗震等级取二级,短肢剪力墙的抗震等级取一级,框架抗震等级取三级。但由于会增加钢筋的用量,甲方不同意。请问各位高手有没有依据支持我的或审查师的理念?
huang6216
2008年07月03日 15:02:11
12楼
非常赞同8楼的看法,,关键是个比例的问题,,18%大了一点,,你把它调低一点,审图的也不会说的,,,
1楼的关于短肢讲的很好,
都是大公无私的人啊
回复
tyc954
2008年07月04日 10:22:44
13楼
同意蓝色可乐的意见,结合甲方节约用料考虑设计,比较现实。
回复
szhxcf
2008年07月26日 21:50:33
14楼
框架剪力墙结构的定义为:框架和剪力墙共同承受荷载的结构。
1、从这点来说,楼主的结构应该定义为框架剪力墙结构,按照框架剪力墙结构进行计算。
2、但是由于大部分为剪力墙,局部短肢剪力墙和少量的柱,比例比较小。所以抗震措施可以按照剪力墙结构来取:一般剪力墙的抗震等级取三级,短肢剪力墙的抗震等级取二级,框架抗震等级取三级。这样才比较合理。
回复
songlida
2008年09月04日 13:42:22
15楼
个人人认为按剪力墙结构体系无误。即使有少量柱也应进行0。Q2调整;否则柱偏于不按全。即按剪力墙结构体系和框剪
结构体系各计算一次。比较结果按大者选用,是比较安全的设计方法。
回复
yy_1314
2008年09月04日 17:46:24
16楼
这种情况应该象少量剪力墙的框架对框架进行包络设计那样,你的就是对剪力墙进行包络设计。
我的论文先是做了承载力方面的工作,现在做界定,但是发现,不好界定。做包络设计是结构概念上的一种加强措施。
有兴趣的可以看看我的QQ空间。希望对你有所帮助。QQ:94076835
回复
gtxsjs
2008年10月04日 20:34:33
17楼
检查楼层是否出现反弯点,有,则为框架,否则为剪力墙了victory:
回复
li153075112
2009年12月15日 21:19:55
18楼
谢谢楼住的解说!谢谢楼住的解说!谢谢楼住的解说!
回复
meyer.rommel
2009年12月16日 10:37:01
19楼
2楼回答简洁精辟。学习
回复
gspkpm
2009年12月16日 11:13:52
20楼
领教了
根审图的沟通下吧
回复
szwjc
2010年01月22日 09:31:02
21楼
若钢筋混凝土墙承担的抗倾覆力矩在20%以下,框架是主要抗倾覆力构件,此类结构体系应按框架结构。若钢筋混凝土墙承担的抗倾覆力矩在20%——50%之间应按框——剪结构
回复

相关推荐

APP内打开