设计任务书 一 塑料制品厂生产任务及车间组成 1. 本厂生产的产品及规格 年产量万吨聚乙烯及烃塑料制品。产品品种有薄模,单丝,管材和注塑制品。原料来自于某石油化纤总厂。 2. 车间组成及布置 本厂设有四个主要生产车间,设有:薄模、单丝、管材、注射四个车间,设有选型全部采用我国最新定型的设备,此外还有辅助车间及其他设备,本厂平面图见附图1。 二 设计依据 1 工厂总平面图
一 塑料制品厂生产任务及车间组成
1. 本厂生产的产品及规格
年产量万吨聚乙烯及烃塑料制品。产品品种有薄模,单丝,管材和注塑制品。原料来自于某石油化纤总厂。
2. 车间组成及布置
本厂设有四个主要生产车间,设有:薄模、单丝、管材、注射四个车间,设有选型全部采用我国最新定型的设备,此外还有辅助车间及其他设备,本厂平面图见附图1。
二 设计依据
1 工厂总平面图
2 全厂各车间电器设备及车间变电所负荷计算表见设计部分
3 供用电协议:
(1)从电业部门某110/10Kv变电所用10千伏架空线向本厂供电,所在本厂南侧1公里。
(2)输出线路定时限过电流保护装置整定时间2秒,工厂配电所应不大于1.3秒。
(3)在总配变电所10千伏计算电量。
(4)要求本厂的功率因数在0.9以上。
(5)电业部门10千伏母线,为无限大电源系统,短路容量200MVA。
三 本厂的负荷性质
本厂生产车间为三班制,部分车间采用单班或两班制,全年最大负荷利用时间按Tmax=5000h,属三级负荷。
四 自然条件
1。气象条件
(1) 最热月平均最高温度为35°。
(2) 土壤中0.7~1米深处一年中最高月平均温度为20°。
(3) 年雷暴日为30天。
(4) 土壤冻结深度为1.10米。
(5) 主导风向夏季为南风。
(6) 地表面比较平坦,土壤主要成分为积土及砂质粘土,层厚为1.6米~7米不等
(7) 地下水位一般为0.7米
(8) 地耐压力为20吨/平方米。
五 设计任务
设计本厂总配变电所及各分车间变电所的电力设施完成对该厂的供电.
设计要求:
一、全厂总配电所设计
1.负荷计算
2.工厂车间变电所主变压器的台数及容量选择
3.工厂车间变电所位置和总配电所位置的选择
4.工厂配电系统图的拟订
5.短路电流计算
6.高压进线的选择
7.高压配电装置(柜)的选择
8.继电保护整定整定计算
9.防雷及接地设计
二厂区高压配电系统设计
1。接线方式设计
2。配电线路选择
图纸:全厂配电系统图