关于室外埋地蒸汽管道的问题
hhuc000
hhuc000 Lv.2
2008年06月26日 20:14:10
只看楼主

小弟最近碰到个难题,有一路室外的埋地蒸汽管道,采用内径200的无缝管氩弧焊,中间一层保温,外面再加一层500的钢套管普通电焊,这种定额怎么套?是套两路管还是一路管?用第6册还是第8册?个人认为内管肯定是6册无疑,关键是外管怎么搞?望各位大侠赐教!

小弟最近碰到个难题,有一路室外的埋地蒸汽管道,采用内径200的无缝管氩弧焊,中间一层保温,外面再加一层500的钢套管普通电焊,这种定额怎么套?是套两路管还是一路管?用第6册还是第8册?
个人认为内管肯定是6册无疑,关键是外管怎么搞?
望各位大侠赐教!
免费打赏
feiyu1214
2008年07月05日 16:38:07
2楼
山东省安装工程消耗量定额解释
第六册工业管道工程
22、遇有带保温层和钢管保护壳的管道(亦称"钢套钢")安装,应怎样套用定额?
  答:带有保温层及钢管保护层的管道安装时,其管道按介质管径、工艺要求套用本册相应定额,其人工、机械乘以系数1.80,介质管道上的管件套用本册管件连接相应定额;外套保护钢管接头处(包括直管短节、三通、弯头等)套用低压碳钢板卷管件连接相应定额并乘以系数2.0。管件若需现场制作,另套相应管件制作定额。管道接头处的补漆、绝热,按第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》中相关项目和定额规定计算。