高压电缆放电
cgp0011
cgp0011 Lv.2
2008年06月26日 19:52:21
只看楼主

高压电缆用了一年后,有一条(共三条)高压进线电缆在高压开关接头下15Cm处有微小的放电火花,但电缆外绝缘层并未击穿,只有3mm大小的浅黑块,后来把电缆之间间距调大到1.5cm(原为0.5cm)为了考虑安全,重新更换了高压电缆接头,电缆接上后,送电还是有微小的放电火花,请教各位高手是否是电缆间距过小(电缆头按规范制作,高压绝缘套管合格,五个高压柜制作.材料相同,只有进线电缆放电)

高压电缆用了一年后,有一条(共三条)高压进线电缆在高压开关接头下15Cm处有微小的放电火花,但电缆外绝缘层并未击穿,只有3mm大小的浅黑块,后来把电缆之间间距调大到1.5cm(原为0.5cm)为了考虑安全,重新更换了高压电缆接头,电缆接上后,送电还是有微小的放电火花,请教各位高手是否是电缆间距过小(电缆头按规范制作,高压绝缘套管合格,五个高压柜制作.材料相同,只有进线电缆放电)
免费打赏
marsliubaolai
2008年06月26日 21:02:23
2楼
不是,可能是电缆自身的问题,用摇表测试绝缘,看是否符合要求。
回复
ciwen85
2008年06月29日 22:47:02
3楼
包两层#23做绝缘试试
回复
cgp0011
2008年07月02日 00:14:41
4楼
10KV电缆已做过耐压试验,是合格的
回复
2001xudong
2008年07月10日 23:52:07
5楼
把头剪掉重做,
回复
dxping
2008年07月11日 12:06:30
6楼

考虑电缆头处,外绝缘局部已经击穿,个人认为:击穿处将外绝缘剥离后采取加强绝缘处理措施,或者如果电缆够长,去掉该段,重新做电缆头等措施.
回复
zcliang_007
2008年07月23日 14:27:15
7楼
谢谢楼上的大虾,学习一下。。。:)
回复

相关推荐