大家看下这个大便器冲洗的安装如何?个人意见:1、应使用整套的配件。变但是我也不知道有没违反规范?哪位大哥能具体指教下。谢谢。
大家看下这个大便器冲洗的安装如何?
个人意见:1、应使用整套的配件。变
但是我也不知道有没违反规范?哪位大哥能具体指教下。谢谢。
2楼
没装过,但感觉脚踏阀位置是否高了点,冲洗管也没居中
回复
3楼
像你这个可能是改造工程了,怎么磁砖都贴完了冲洗管还没装呢,照这样的给水口位置还不如装个低水箱呢
回复
4楼
冲洗管的管径小了!!
回复
5楼
楼上说的都很中肯,感谢。确实是冲洗管的位置都没居中,这个跟埋管的时候位置偏差有关系。另这个是新建的项目,土建跟安装配合不是很好。土建在砖砌完之后留出了一小块出来等水管埋完以后再行铺砖。
冲洗管的管径偏小?楼上的大哥有没依据说明。谢谢。
回复
6楼
回复
7楼
管道位置不在中间啊!
回复
8楼
无语,这样安装质量行吗?
回复
9楼
冲洗阀选型有问题,有一种横向安装的冲洗阀啊,解决偏差问题。
回复
10楼
这个施工好啊,脚一滑真好踩在粪坑里!
回复
11楼
脚踏阀不便于使用
回复